Jaké jsou kapacity nn kabelů?

<< < (2/2)

štěpán škriečka:
To Mrva,
prosím můžete sdělit kde lze tu hodnotu zjistit?
V katalogu Kablo Elektro je napsáno 0,000 µF/km. Nemáte tam chybu, nejde spíš o 0,3 nF/km?
A ostatní výrobci hodnotu kapacity neuvádějí, zřejmě proto,že indukčnost kabelu vždy mnohonásobně převyšuje.

Lukáš Rotrekl:
To škriečka a doležal: V kompenzačním rozvaděči určitě není žádny kondenzátor připojen. Zkoušeno v manuálním režimu postupným spínáním jednotlivých stupňů a sledování reakcí. Při odpojení hlavního vedení AES (450m + cca 300m kabelů ayky k jeřábům) zůstává připojeno buňkoviště cca 200m kabelem ayky 4x50 + propojovací kabeláž buněk a překompenzován í klesne na cca 1,0kVAr.Poměrově odpovídá rozsahům vedení +/-. Už jsem chtěl začít rozebírat jeřábyu ale mám pocit, že by to nevedlo k valným výsledkům.

Lukáš Rotrekl:
to škriečka:
Pozor: Nezatížené vedení se doopravdy chová jako kapacita, protože induktivní reaktance se projeví při zátěži - Je podélná, zatímco kapacity vedení jsou příčné - tj projevují se více při nezatíženém vedení. Když si vzpomenu na Přenos a rozvod elektrické energie někdy ve třeťáku na VUT, tak si vzpomínám na něco jako "vlastní" výkon vedení, který je takový, při kterém vedení kompenzuje samo sebe, tak že se chová jako činný odpor.

 Pokud použiji hodnotu kapacity mezi dvěma žilami kabelu 0,3 µF/km, tak mi výcházi hodnota někde kolem 60VAr. Takze asi nezbyde nic jinyho nez doopravdy prolezt stavbu a hledat....

Pavel Draštík:
.
S překompenzován ím jsem se setkal několikrát a skutečně to způsobují nezatížené kabely nn i vn. Dříve se tento problém neřešil z důvodu, že byly použity elektroměry, které zaznamenávají pouze odběr. Při přechodu na digitální techniku elektroměry zaznamenávají dodávku i odběr a tak dochází k tomu, že některé nezatížené rozvody (staveniště, výrobní podniky o víkendech apod.) dodávají do sítě jalovou energií  kapacitního charakteru.
Řešení a odstranění závisí vždy na konkrétním případu.

štěpán škriečka:
To Rotrekl,
Máte pravdu, že vedení bez zátěže se projevuje kapacitou, ale pochopil jsem vás, že je připojen trvale nějaký byť malý odběr a ten by měl zajistit, aby ve vedení převládala indukce.
Taky jsem si vzpoměl na něco ze školy: u venkovního vedení se mění poloha vodičů jednotlivých fází, aby se vyrovnala kapacita u všech tří fází na stejnou hodnotu proti zemi, tak že to opravdu někdy není zanedbatelné.
V buňkách jsou někdy dvou trubicové zářivky a z úsporných důvodů se jedna vypne, ale vnitřní kondenzátor zůstane a ten je pro kompenzaci dvou zářivek.
Těch 3,5kVAr se mi zdá být přece jen trochu moc.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana