Jaké jsou kapacity nn kabelů?

(1/2) > >>

Lukáš Rotrekl:
(poklona)  pánové řešíme problém na stavbě, kde v rámci provizorní instalace je po stavbě natáhání asi tak kilometr kabelů, které jsou trvale připojeny k napájení. 450m AES 4x120+2x16, 300m AYKY 4x50, 100m AYKY 4x25, a pak asi 200-300m různých gumových šnůr CGSG od 5x4 do 5x16. Při téměř nulovém zatížení (z technologickýc h důvodů nelze provést úplné vypnutí všech zařízení) je patrvný konstatní dodávka jalového proudu do sítě (překompenzován í) o velikosti cca 3500VAr.  Zajímalo by mě jestli tohle mohou způsobovat kapacity vedení nebo jestli mám hledat ještě noco jiného?  Za předpokladu, že je toto způsobeno parazitními kapacitami kabelů, lze toto "kompenzovat" indukčností, připojenou přes vhodný regulátor jalové zátěže? Ale tak aby nevznikaly zbytečné ztráty, které by byly větší finanční zátěží, než poplatky za překompenzován í.  Na stavbě je instalován kompenzační rozvaděč 90kVAr. Hlavní jistič stavby je 250A. Momentálně je instalován regulátor jalového výkonu RVT 12 fy. ABB.

Petr Doležal:
Ještě než se toho někdo ujme, potvrďte prosím, že při "téměř nulovém zatížení" není připojen žádný kompenzační kondenzátor (ať už přes stykač či napevno).

štěpán škriečka:
To Rotrekl,
díval jsem se do katalogu Kablo Elektro a Draka kabely, tam je patrno, že kapacita kabelů /PVC, pryž/ je téměř nulová a indukčnost je nepoměrně vetší, takže kabely se jeví jako indukčnost. Ve vašem případě bude chyba někde v připojení kapacity /kondenzátoru/ třeba přes slepený stykač v kompenzaci. vzhledem k velikosti kapacitní jaloviny se to jeví jako nejpravděpodob nější.
Už jsem se setkal i s trvalou kompenzaci pro motor, ten se pak odstavil v místě silovým vypínačem a kompenzace zůstala. /Zapojení fungovalo tak, že stykač naskočil a připnul motor a kondenzátor./

Petr Doležal:
Ještě prosba, Až to odhalíte (třeba závada dle p.Škriečky) dejte prosím vědět. Obecně totiž postrádám "zpětnou vazbu" z reálu. Jako projektantovi mi to dost chybí a málokterý z tazatelů odpoví, jak byl jeho problém vyřešen.
Nemám na mysli problém typu "jakým vodičem natáhnout něco",  nýbrž závady, jako je toto téma či "proč mi vypadával chránič, proč mi motor bručel a nejel" apod.

Radko Mrva:
přibližná kapacita mezi dvěma žilami = 0,3 mikrofarad/km