Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?

(1/2) > >>

Pavol Talpas:
Tak mi to vychádza, že po rozdelení PEN na PE a N budem používať len 2 a 4 pólové ističe. Čo vy na to?

Tomáš Svoboda:
Chcete snad jistit i střední vodič? To není nutné :-) Takže nadále používejte jedno- a třípólové jističe, jistící fáze. Jiná věc jsou proudové chrániče, tam jsou nutné 2, resp. 4 póly (fáze + N).

Petr Doležal:
Pravdu máte oba, tazatel však jen částečnou, rozpor vzniká nepřesnou terminologií, takže: Nebudete používat 2pólové jističe, ale můžete použít jističe 1N (či 1+N),  kde se střední vodič nejistí, ale pouze se zpožděním vypíná. Má to neskonalé výhody, zvláště při skupinovém či centrálním chrániči

Štefan Beláň:
Doplňuji kolegu Doležala, že tyto jistič, 1N a 3N, se musí používat v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím požáru, podle ČSN 33 2000-4-482.

Georgis Fasulis:
Doplním taky kolegu Beláně, že N musíte vypínat i v obvodech v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. :-)