Vím, že na toto téma je několik článků, kde je mnoho dobrých rad od zkušených odborníků, ale nikde jsem se nedočetl, jestli tuto problematiku řeší nějaký předpis. Já si prostě myslím, že 6 pětižilových kabelů CYKY a nějaké slaboproudé k tomu by měli být nějak přichyceny ke stropu a ne volně položené na podhledu, který zatěžují. Ale nevím jestli je toto někde napsané anebo je to pouze nejenom moje domněnka.
TO: Mojský
Základní normou pro kladení vedení je
ČSN 33 2000-5-52 "Výběr soustav a stavba vedení".
Další normou je
ČSN 34 7402 "Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů".
Jinak stále ještě platí již stařičká norma z roku 1985
ČSN 37 5245 "Kladení elektrických vedení
do stropů a podlah".
Můžete začít studovat.