Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?

(1/2) > >>

Jiří_Macků:
Pro objekt o půdorysu 10m x 10m jsou vyvedeny ze základového zemniče pouze dva vývody pro hromosvod + vývod pro HOP. Jakým rozumným způsobem udělat doplňující svod, aby bylo vyhověno normě (tedy 3 svody)? Základový zemnič je vyhotoven z FeZn materiálu.


#105#

Daniel Reiský:
Vykopejte jeden ze svodů až k základům v zemi, zde v zemi napojte 2 x vhodnou svorkou FeZn pásek 4x30, nebo horší alternativu FeZn 10mm, který bude pokračovat výkopem na požadované místo dalšího svodu, zde jej vytáhněte nad terén. Pozor na vhodnou ochranu proti korozi v místech spojů a přechodu země vzduch, beton země, např. asfalt a pod.
Pásek položte svisle, aby jej obklopovala země a nevznikay vzduchové mezery a pod.  Jinak velmi dobrá profi animace je viz kolega Hájek - kníška.


Jinak opakované téma. Použijte vyhledávání.

Jiří_Macků:
To Daniel Reiský:

souhlasím s Vámi navrhovaným řešením, ale můj dotaz byl směřovat spíše ve smyslu vhodného řešení proti korozi. Tedy upřesním: je tedy vhodné řešení použít FeZn materiál pro vytvoření dodatečného svodu (cca. 10m 4x30 pásek),  který bude uložen v zemi (půda) a je spojen s FeZn materiálem (základový zemnič) uloženým v betonu? (otázka vycházi z poznatku, že základový a obvodový zemnič se propojuje přes jiskřiště)

Milan Karvánek:
TO: Macků> tak to jiskřiště zakopejte do země! Ale vážně, kde jste na to přišel a proč  hned základový zemnič a obvodový zemnič. Jak souvisí podle vás jiskřiště s pasivní antikorozní ochranou na kterou se ptáte? Velice přesný způsob pasivní antikorozní ochrany je popsaný v ČSN 332000-5-54, i zde v diskusích se to již mnohokráte probíralo.

Daniel Reiský:
Citace: Jiří_Macků  09.09.2009, 13:38

je tedy vhodné řešení použít FeZn materiál pro vytvoření dodatečného svodu (cca. 10m 4x30 pásek),  který bude uložen v zemi (půda) a je spojen s FeZn materiálem (základový zemnič) uloženým v betonu? (otázka vycházi z poznatku, že základový a obvodový zemnič se propojuje přes jiskřiště)


Na základový zemnič tvořený páskem FeZn je naprosto vhodné použít rovněž pásek FeZn 4x30, tento se spojí dvojitou svorkou v zemi. V místě spoje jej opatřete ochranným nátěrem a v místě, kde vystupuje na povrch rovněž. Nejsem si ale jist, zda-li se ptáte na tuto věc. V žádném případě bych neodkopával beton v základech, kde by bylo provedeno spojení se základovým zemničem. To spojení proveďte v místech, kde vystupuje svod ze země, tedy po odkopání zeminy. Do základů bych vůbec nezasahoval. Pásek vedený v zemi jako celistvý není nutno ochranným nátěrem opatřovat, zde postačí vrstva Zn.
PS:  (otázka vycházi z poznatku, že základový a obvodový zemnič se propojuje přes jiskřiště) - nerozumím?

Navigace

[0] Index zpráv