Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Jiří Hrbek:
(poklona) všem za zájem a pomoc.
Štefan Beláň:
Chci upozornit na další úskalí, v souvislosti s tímto dotazem z roku 2006.
Zkratová odolnost jističů IJV-M , ITV-M je maximálně 1.5 kA.
To může v dnešní době způsobit problém v místech, kde se provádí rekonstrukce distribučních sítí. ::)
Právě nedávno jsem naměřil na starém rozvodu, po rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče a distribuční sítě, v rozvaděči s jističi IJV a ITV impedanci od pod 0,10 ohmů a v rozvodu od 0,10 výše. :o
Při periodických revizích by měl být revizními techniky kladený důraz na výměnu těchto starých jističů.
??
Miloslav Dunda:
Na Ia těchto jističů by vám asi zcela určitě odpověděli v OEZ Letohrad. Ale jen pro zajímavost. Tam, kde je nyní nainstalovaný jistič IJV/10A, aby obvod vydržel stejně musel by jste moderní jistič např LSN nainstalovat v proudové hodnotě 16A. Tak laickou úvahou docházím k tomu, že Ia u jističe IJV 10A je možná 80A, ale nevím.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana