Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?

(1/2) > >>

Jiří Hrbek:
,potřebuji znát vypínací charakteristik u výše uvedených jističů.Tzn. Ia = ? x In.Kolika násobek In to je.Odkazy na normy,nebo tabulky mi nejsou k ničemu,protože je nevlastním.
 (poklona)  za pomoc.

Georgis Fasulis:
Vypínací charakteristik a jisiče není jedno číslo, ale je to křivka (resp. dvě, skoro "paralelní",  křivky - mezi nimiž jistič působí). Znázorňují závislost času vypnutí jističe na násobku jmenovitého proudu, přičemž křivka se skládá z části, kdy vypíná tepelná spoušť a z části kdy vypíná magnetická (zkratová) spoušť. Křivky jsou různé pro různé druhy charakteristik (B, C, D).
Každý slušný výrobce charakteristik y ve svých technických dokumentech uvádí. Bohužel ITV, ITM, IJV se už nedělají. Možná někdo ve svých materiálech jejich charakteristik y vlastní.

Petr Doležal:
Tady to je. Všimněte si, že osy grafů jsou oproti dnešním zvyklostem zaměněny.

Hynek Čermák:
To je pravda křivka je nepravidelná ale tazatel má na mysli nejspíše hodnotu proudu Ia dle ČSN 332000-4-41 pro výpočet impedance viz článek 413.1.3.3. Tj: Zs x Ia = Uo.
Pro vyhodnocení připadají do ůvahy takové hodnoty Ia pro doby odpojení z tabulky č. 41A tj 0,4s neb 5s. U jističů B,C,D jsou tyto doby shodné pro jističe IJM, ITV, ITM možno pro zjednodušení uvažovat pro časy 0,4 a 5 s zhruba tyto násobky:IJV, ITV - 5 násobek; ITM, IJM - 10 násobek. Alespoň takto postupuji při vyhodnocení naměřené impedance já a myslím že s rezervou viz přiložené charakteristik y na obrázku.
V příloze dále zasílám charakteristik y pro jističe IJV, ITV, ITM, IJM.
CHarakteristik y pocházejí z knihy: Revize elektrických zařízení do 1000V z roku 1989 od p. Václava Honyse.

Petr Doležal:
to Čermák:

To vám určitě vyhoví s rezervou, protože vámi uváděné násobky v "mé" tabulce smluvených vypínacích proudů odpovídají časům 0,2 sec

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana