TO : Josef Szotkowski
Uvádíte málo informací.
Jaký je stávající instalovaný příkon v RD ?, Jaký je jistič před elektroměrem?
No a v neposlední řadě jaké vyjádření máte od distributora el. Energie,(ČEZ, E.O.N., PRE)? Jo a co je u vás přípojka ?
Obecně lze říct, že AYKY 4 x 16mm2 v zemi, snese cca 80A. Takže těch 8 kW na přímotopy bude navýšení cca na fázi 12A.
Čistě teoreticky lze.