Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
Jaroslav Pleskot:
Zajímalo by mě, jak je to s umístěním kabelů a ostatních sítí (kanalizace, voda) v zemi. Mám vykopaný výkop pro tlakovou kanalizaci a chtěl bych do něho přidat ještě vodovodní přípojku a elektro přípojku, ale nejsem si jist zda bych neporušil nějakou normu.
#112#
Petr Doležal:
Dejte alespoň nějaké předběžné vzdálenosti jednotlivých přípojek, nebo vám nějaký vtipálek odpoví, že do výkopu o šíři 10m se vleze navíc i přípojka plynová.
Jaroslav Pleskot:
Mám výkop hluboký 1m a šířka cca 35cm, ale spíše by mě zajímalo zda jsou dané nějaké minimální vzdálenosti mezi např. kabelem a vodou atd.
Petr Doležal:
kabel x přípojka vodovod = 0,4m
kabel x kanalizační přípojka = 0,5m
přípojka vodovod x kanalizační přípojka = 0,6m
Vzdálenosti se rozumí od povrchu k povrchu.
Z "prostorové" normy 73 6005, platí v územích hranic měst a obcí
Jaroslav Molák:
Rozhodně nelze postupovat tím způsobem, jak si pravděpodobně představujete. že využijete výkop pro všechny inženýrské sítě. Toto lze za určitých podmínek.
Poku jde o vyhrazené elektrické zařízení je potřebné budovat ho podle platných předpisů. Tedy nejen norem, které nemusejí být závazné, ale i podle platných zákonů, prováděcích vyhlášek, nařízení vlády aj.
Tedy stručně řečeno do takového výkopu nelze ukládat přípojky. Není místo na to, abych vám vyjmenovával všechny předpisy, které budete porušovat.
jenom náhodně určitou představu získáte např. z prvního odkazu vyhledávače Google:
http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=635
P.S. pro Vaši orientaci - jsem technického dozorem ve výstavbě jako revizní technik elektro
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana