Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodnímy jako u jističů?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2006, 20:30 » |
|
To: Krikl Nechci radit odborníkům, ale profíci dodržují zásadu, že na pohyblivých kontaktech není po rozpojení napětí, a proto připojují přístroje v souladu s označením svorek výrobcem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #11 kdy: 21.05.2006, 20:39 » |
|
Jsem o něco pomalejší, protože jsem stahoval z www.oez, přikládám (nepodařilo se mi záměnu zvýraznit, ale určitě si ji p.Vojtěch najde):
Přístroj lze používat jen v souladu s platnými předpisy a normami k ochraně: (1) před nebezpečným dotykem živých částí - doplňková ochrana proudovými chrániči s I ≤30mA, ∆n (2) před nebezpečným dotykem neživých částí, (3) před vznikem zkratu a požáru Zapojení - přístrojem musí procházet všechny pracovní vodiče, tzn. fáze chráněného zařízeni (L) a střední vodič (N) - střední vodič (N) musí být elektricky odizolován od ochranného vodiče (PE) - ochranný vodič (PE) nesmí v žádném případě procházet přístrojem - odpor zemniče R , ke kterému se připojuje PE vodič může být maximálně: a R = U / I (U ... dovolené dotykové napětí) a dL ∆n dL - přívodní (liché) a vývodní (sudé) svorky jsou navzájem zaměnitelné Upevnění Přístroj se upevňuje do rozvaděče na DIN lištu pomocí západky. Pracovní poloha je libovolná. Testování Pro ověření správné funkce přístroje slouží testovací obvod s testovacím tlačítkem "T". Po uvedení do provozu přístroj přezkušovat v pravidelných intervalech - 2x ročně. Přezkoušení ověřuje pouze funkci přístroje, nikoliv ochranu dle bodů (1), (2), (3) jako celek.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.05.2006, 23:10 » |
|
Ale k nefunkčnímu testu. Není možné, aby záměnou svorek chránič nefungoval, Při testu jsou kontakty spojené, t.j. elektricky jako by neexistovaly, takže je jedno, kde se diferenciální tr. nachází, zda před či za kontakty. Důležité je, aby testovací tlačítko mohlo nasimulovat rozdílový proud. A případné diody ( jako že nevidím důvod. proč by je tam výrobce montoval) na to nemají vliv, jsme v oblasti AC. Možná špatné zapojení, třeba: Test je od výrobce vnitřně připojen na některou ze třech fází a N. Montér má čistý 3f jednoúčelový vývod bez N (připojuje kabel 4B), a zapomene na svorku 7 přivést N, protože ji nevede dál. A je to hotovo, test nefunkční.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|