« kdy: 17.05.2006, 11:15 »

Nainstaloval jsem nový chránič Moeller XClear CFI 4pólový 40A 30ms.

Zapojení je realizováno tak, že hlavní vodič PEN je připojen na 1. svorkovnici do které jsou zapojené všechny PE zelenožluté vodiče od okruhů. Z této svorkovnice jde vodič na horní svorku N chrániče a ze spodní svorky vychází na 2. svorkovnici, do které jsou všechny zapojeny modré kabely N. Fázový vodič je zatím pouze jeden který vede shora (je zažádáno o  změnu z 1 na 3 fázový odběr) a na spodních svorkách je provedeno propojení z této jedné fáze na další svorky chrániče tak, aby bylo možno použít pro další rozvod hřeben.

Zapojení funguje - tj. všechny spotřebiče pracují.

Pokud propojím svorkovnici N a PE, tak chránič při spuštění např. sporáku vybaví okamžitě.

Pokud stisknu tlačítko Test, tak se nic nestane.

Je zapojení v pořádku?

Nemůže být problém v tom, že je chránič 3fázový a nyní je zapojena pouze 1fáze?

Může být vadný chránič a nereagující tlačítko?

Díky

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 17.05.2006, 11:34 »

Zapojení tohoto chrániče nemám, ale ve starším katalogu mají chrániče zkušební tlačítko a odpor zařazen mezi dvě fáze. vám jedna fáze chybí a to je ono. Pokud jste si funkčnost ověřil vámi popisovaným postupem a chránič vybavil, tak je v pořádku. Počkejte těch několik týdnů a pak to bude OK. Kdyby nebylo, tak máte záruku 2 roky.

Profík by to mohl vyřešit zapojením vnějších spojů, ale nejsem si jist, když by testovací proud byl odmocninou(3) menší, zda by chránič vypnul.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.05.2006, 11:35 »

ja měl podle učebnic zase dojem že přes odpor vraci jednu fazi na N před chranič... Možna to je nezapojena Faze...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #3 kdy: 17.05.2006, 11:41 »

Nové chrániče Moeller maji vypinací tlačítko zapojeno mezi L3 a N. Jelikož toto zapojení se mění podle inovací výrobce, není nikde psáno že to tak musí být. Pokud já vím, Moeller k chráničům dává schéma zapojení a podle toho poznate, kde "pracuje" tlačítko.Propo jovat všechny faze je zbytečne, stači jen najit tu s připojeným tlačítkem a seriovým odporem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 17.05.2006, 17:35 »

Chrániče Moeller typ PF7 a PF6 mají tlačítko zapojené na L1 a L3. Proto zřejmě u chrániče nefunguje tlačítko při 1fázovém zapojení. Podívejte se na chránič, pokud máte chránič od Moellera, určitě tam je nakreslené schéma zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.