Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
tilde:
Bývame v paneláku. Pred niekoľkými rokmi pri obnove bytového jadra ekvipotenciáln e pospojovanie urobili len tak, že vaňu spojili s vodovodným potrubím(bol zo železa). Okrem toho, nedávno vymenili aj stupačky(vodovodné potrubie) na umelú hmotu. Toto by som chcel riešiť, lebo to v žiadnom prípade nie je v poriadku.
V kúpelni máme vaňu zo železa, ohrievač vody a pračku. Okrem toho v kuchyni tiež máme umívadlo zo železa.
Podľa mojho názoru najlepšie riešenie by bolo to, keď by som umiestniľ ekvipotenciáln u svorkovnicu v skrine, kde sú aj merače prietoku vody. Na ekvipoteciálnu svorkovnicu by som spojil vaňu, umívadlo z kuchyňi, a všetky ochranné kolíky zásuviek, lebo tie sú napájané z rozných okruchov, a spojil by som tam aj umelé vodovodné potrubie(tak by som tam nemusel spojiť aj vodovodné batérie).
Toto riešenie nie je tak jednoduché, lebo aby sme mohli viešť ochranný vodič od konnektorov, mali by sme zbúrať obklady (to vlastne by bolo drahé).
Druhé riešenie(čiastočné) by bolo to, že by priviedli paralelne s vodovodnými potrubiami ochranný vodič v celej budove, a na toto by som spojil ochranný vodič vane. Sa my zdá, že to je vhodné aj pre ostatné byti, lebo oni ešte tam majú stále len starú elektroinštalá ciu. Pre mňa to tiež by nebolo úplné riešenie, ochranné kolíki zásuviek by tam aj tak neboli spojené.
Pre mňa najjednoduchši e riešenie je to, že v blízkostí vodovodného potrubia máme ventilátor, napájaní zo svetelného okruhu, ochranný vodič z toho by som mohol jednoducho spojiť s vaňou. No to ešte asi stále nie je v poriadku, ale myslím, že je lepšie ako nič. Čakám na príspevky, že aké riešenie by bolo vhodné, na môj prípad.
#105#
novy1:
Citace: tilde 01.08.2009, 12:42
Podľa mojho názoru najlepšie riešenie by bolo to, keď by som umiestniľ ekvipotenciáln u svorkovnicu v skrine, kde sú aj merače prietoku vody. Na ekvipoteciálnu svorkovnicu by som spojil vaňu, umívadlo z kuchyňi, a všetky ochranné kolíky zásuviek, lebo tie sú napájané z rozných okruchov, a spojil by som tam aj umelé vodovodné potrubie(tak by som tam nemusel spojiť aj vodovodné batérie).
Toto riešenie nie je tak jednoduché, lebo aby sme mohli viešť ochranný vodič od konnektorov, mali by sme zbúrať obklady (to vlastne by bolo drahé).
Druhé riešenie(čiastočné) by bolo to, že by priviedli paralelne s vodovodnými potrubiami ochranný vodič v celej budove, a na toto by som spojil ochranný vodič vane. Sa my zdá, že to je vhodné aj pre ostatné byti, lebo oni ešte tam majú stále len starú elektroinštalá ciu. Pre mňa to tiež by nebolo úplné riešenie, ochranné kolíki zásuviek by tam aj tak neboli spojené.
Normalne sa napatie medzi vodou a potrubim vyrovnava na napatie kovoveho potrubia cez nejaky prechodovy odpor. To co ste uviedli su malo ucinne nahrazky, lebo nie su kovove potrubie a teda nemaju styk s vodou. V pripade preitoku bleskoveho prudu, moze byt na uvedenom prechodovom odpore znacne napatie, ktore moze zranit cloveka pri styku s vodou ( aj v pripade keby potrubie nebolo z umelej hmoty, teda pri mensom prechodovom odpore ) .
Pravda je, ze som nepovedal ziadne riesenie. Ma to riesenie?
Dušan Machala:
Domnívám se, že tazatel asi nemá na mysli ekvipotenciáln í vyrovnání ve smyslu uderu blesku, ale spíše ochranné pospojování kovových částí v koupelně. Na ochranné pospojování se připojí všechna kovové části vstupující do místnosti s vanou ( kovové trubky, voda, odpad, plyn) jestli máte trubky celo-plastové , tak se nepřipojují. Kovová vana se nemusí taky spojit, jestliže je spolehlivě odizolována od ostatních kovových a stavebních prvků – lze zjistit pouze měřením.) Když máte proudový chránič (což předpokládám, když máte novou elektroinstala ci) na zásuvkách, tak mi přijde více než vhodné vanu připojit na ochr. pospojování. Pru funkci proudového chrániče mi to přijde lepší, než izolovaně uložená plechová vana. A ideální řešení by bylo natáhnout samostatný vodič z bytové rozvodnice CY6 a připojit na něj vanu.
Zdenek Hejčl:
To Dušan Machala :
Kovová vana se nemusí taky spojit, jestliže je spolehlivě odizolována od ostatních kovových a stavebních prvků – lze zjistit pouze měřením.)
Kovová vana se musí spojit. Chtěl bych vidět, jak se vám povede ji spolehlivě odizolovat. Ono pak stačí větší vlhko a v koupelně se mu nevyhnete, nebo budete měřit izolaci před a po koupání? :'(
Plastovou vanu nejde pospojit.
novy1:
Hejci a Machala nic nove nepovedali, pretoze vsetko pospojovanie zrejma uz bolo, ked potrubie bolo kovove. Pospojovanie teraz chyba na koncove vodovodne kovove casti ( kde je kohutik ). Je to ochrana proti umyselnemu alebo neumyselnemu pripojeniu sietoveho napatia na tieto casti.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana