Jak vypočítat výkon 3f motoru?
Milan Klimeš:
Potřeboval bych poradit jak vypočítat výkon 3f motoru.Proud 30A. Potřebuji postup výpočtu. Díky?
Jiří Fuksa:
P = 1,73 x Us x If x cos fí x účinnost
(W,-,V,A,-, -)
P - výkon
Us - napětí sdružené
If - proud fázový
Jaroslav Hasala:
U třífázových asynchronních motorů platí přibližně
I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)
U tohoto motoru bude zřejmě výkon kolem 15 kW.
Petr Doležal:
Malá úvaha:
1. pokud jste proud odečetl ze štítku, tak by tam měl být uveden i jmenovitý výkon motoru
2. pokud štítek není a vy jste tento proud změřil, pak vypočtený výkon nemusí být jmenovitým výkonem motoru, ale výkonem potřebným pro pohon daného zařízení v daném okamžiku a jmenovitý výkon motoru může být i větší, než spočítáte.
Milan Karvánek:
TO: Hasala > stará dobrá pravdu, že "I (proud v A) = 2x P (výkon v kW)", neplatí bohužel zcela univerzálně. Třeba u nových motorů Siemens záleží na počtu pólů. Třeba 1,1 kW: 2pól - 2,45A ; 4pól -2,65 ; 6pól - 3A ; 8pól - 2,9A.
I když původní otázka zněla na výkon, v praxi bývá častěji potřeba naopak znát z výkonu proud a zde je nejlépe se spoléhat na štítek, nebo katalog výrobce. I účiník uvádí výrobce v katalogu skoro pro každý motor jiný. Tím pádem i výpočet dle vzorce nebude nikdy vycházet přesně, pokud nedosadíme správný dle katalogu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana