Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ?

<< < (2/3) > >>

Petr Šimek:
Nepochopil - právě že do rozvaděče zasahovat nechci, je tak vyrobený. Ten 3F jistič
je tam skutečně zdánlivě navíc ale je to připravené pro 3F zdroj a já to chci napájet
zdrojem 1F .

Jde mi o to jestli je nějaký problém protáhnout 3F jističem 3x stejnou fázi, tedy ne
že by to byl problém technicky, ale jestli to není nejak proti normě..

Petr Sýkora:
Proti normě to není, je to vlastně jen jištění navíc.

Hugo K.:
Z Vašeho popisu se mi zdá,že 3f jistič je zapojen jako hlavní vypínač.
Nevím,jakým zdrojem to budete napájet,ale jestli se jedná o samostatný zdroj,pak by měl mít své vlastní jistění,dle svých parametrů.Jina k riskujete přetížení nebo zničení toho zdroje.
Co je to za speciality?
Je ten rozvaděč někde zabudován nebo je přenosný?
Není ten zdroj UPSka nebo bezpečnostní oddělovací trafo?

Petr Doležal:
Chyba je v tom, že se má odepínat jen obvod v poruše. V tomto případě 3f jistič vám vypne i obvody nepostihnuté poruchou.

Petr Šimek:
Citace: Petr Doležal  22.07.2009, 09:59

Chyba je v tom, že se má odepínat jen obvod v poruše. V tomto případě 3f jistič vám vypne i obvody nepostihnuté poruchou.

No já myslím že ne, protože každý obvod za 3F jističem má jěště svůj 1F jistič a ten by
měl vyřešit tu poruchu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana