Je možné jistit třífázovým jističem 3x jednu fázi ?
Petr Šimek:
Mám jednofázový zdroj 230V~ a v rozvaděči třífázový jistič který ma na výstupech sady
jednofázových jističů pro jednotlivá zařízení. Chci ten zdroj použít pro napájení těch 1f
zařízení tak že na vstupu toho 3f jističe přivedu tu jednu fázi ze zdroje a propojím ty
tři vstupy spolu. Za 3f jističem už to půjde samostatně odděleně.
Je v tom nějaký prohřešek proti normám nebo je to v pořádku ?
#116#
Otakar Dosbaba:
Prohřešek může být především proti nulovému vodiči. Při jednofázovém napájení se v něm bude proud sčítat, takže např. při třech 16A jističích a odběru 16A z každé fáze poteče v tom nejjednodušším případě při odporové zátěži N vodičem 48A. Naopak při třífázovém napájení by se v tomtéž případě proud sčítal vektorově, tudíž by N vodičem teklo téměř 0A. Součet hodnot jednofázových jističů ve vašem případě nesmí přesáhnout zatížitelnost nulového vodiče.
Petr Šimek:
No to je pravda s tím nulákem - to musím zkontrolovat. Ale předpokládím že jste měl
na mysli že součet hodnot toho třifázového jističe nesmí přesháhnout zatížitelnost
nulového vodiče. Protože těch jednofázových je tam dost a jejich součet určitě
přesáhne hodnotu toho třífázového. Ostatně tak je to skoro v každé instalaci, běžně
je v domku X zásuvkových okruhů jištěných 1x16A a hlavní přívod má jištěni 3x24A .
Petr Sýkora:
Jestli jsem to dobře pochopil, máte tam ten třífázový jistič naprosto zbytečný - pokud jednotlivé následující jednofázové obvody jsou samostaně jištěny.
Milan Karvánek:
Jestli jsem to dobře pochopil chcete provést závažnou změnu ve vnitřním zapojení rozvaděče - hotového výrobku a nevíte pořádně jak. Pomiňme nyní samotný fakt, že do hotového výrobku hodláte zasahovat, nechte si Vámi zamýšlenou úpravu navrhnout a zkreslit od projektanta, který po detailním seznámení se se situací na místě, vše zohlední ve svém "projektíku".
Navigace
[0] Index zpráv