Petr Šimek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2009, 20:08 » |
|
Pokud bude na jedne fázi nejaký silnější spotřebič a na druhé fázi slabší tak když nemají "kotevní" nulu tak při jejich současném zapnutí jsou oba do série a napájeny 400V~ .
Na tom silnějším bude malý úbytek napětí takže všechno zbyde na ten slabší který shoří. Pokud shoří nejak "pěkně" do zkratu tak na tom druhém spotřebiči bude plných 400V~ a shoří taky :-)
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2009, 06:12 » |
|
Vy asi nebudete elektrikář!!?? U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!! /...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2009, 07:10 » |
|
Plati to i pro jednofazovou prodlužku? Kdyby se prerušil modry vodič tak vše co je zapojené na ni shoří?
Ono to shoří právě proto, že se ten modrý vodič na prodlužce nepřeruší (ale je přerušen jinde).
|
|
|
|
|
MichalBrabec
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2009, 17:50 » |
|
Když jim odešlo všechno, co tak bylo za silnější spotřebič, který by k tomu napomohl? Ono je taky otázkou jestli někdo ze zedníků neprokazoval platnost přísloví o tom, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel" a jestli nezkoumal proč to nejde a nepustil si do zásuvky místo 230V sdružených 400V a když se zakouřilo, rychle to vrátil...
Co vše bylo v té době zapojeno nevim.Možné je všechno i s těma zedníkama.Až budu s ním opět dělat tak se poptám. Mě hlavně zajimalo proč to odešlo. A nešlo by takovým věcem nějak předejít nějakou ochranou?Vždyt přerušit modrý vodič v 3f vedeni se může stát x způsoby
|
|
|
|
MichalBrabec
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.07.2009, 17:56 » |
|
Vy asi nebudete elektrikář!!?? U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!! /... Jsem elektrikář,ale kratce po škole.Ja jsem se ve škole učil slaboproud a zasuvkou na 230V nam spotřebiče končili. A ted dělam silnoproud el. instalace tak se učím a scháním informace jak co funguje. A elektrikáři co dělaji v oboru několik let taky vše neví
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.07.2009, 18:14 » |
|
A elektrikáři co dělaji v oboru několik let taky vše neví Elektrikář, který dělá v oboru několik let a nezná základy el. obvodu, pak není elektrikář, ale přidavač. A to byste měl umět i vy ze školy.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Praktik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.07.2009, 19:49 » |
|
Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
|
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #10 kdy: 15.07.2009, 20:46 » |
|
Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Třífázové rozvody za bodem rozdělení nejsou imunní proti přerušení N, ale jsou v takovém případě bezpečnější.
|
|
|
|
|
Praktik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.07.2009, 21:45 » |
|
Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z „Antoníčka RE“) je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu??
|
|
|
|
Praktik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.07.2009, 22:03 » |
|
Kolegovi z prace se kdysi stalo na novostavbě,že při odpojováni Antonička a zapojení už stáleho přivodu do rozvaděče tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 15.07.2009, 22:48 » |
|
Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?
Kdybyste se místo navážení do ostatních trochu zamyslel nad proudovými a impedančními poměry, tak byste třeba přišel na to, v čem se pletete.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.07.2009, 23:17 » |
|
Je téměř neuvěřitelné, kolik se na tomto vlákně nachází bludů. Ale dotaz, zda při přerušení modrého vodiče u 1f. prodlužovačky, všechno co je na ni připojené shoří, je nepřekonatelný .
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 16.07.2009, 08:03 » |
|
Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z „Antoníčka RE“) je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu?? Drobný detail je v tom, že v tomto případě nemáte síť TN, ale síť TT, kdy za vodič N pro fázové spotřebiče používáte zemi. Tato varianta se myslím používá v Rusku. Nas nět tolko.
|
|
|
|