Novák Honza
|
|
« kdy: 06.07.2009, 19:57 » |
|
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?
#112#
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2009, 21:37 » |
|
Pokud si vypnu jistič z důvodu např. údržby, může ho kolega omylem zapnout s tim, že si myslel, že došlo k poruše či přetížení. Ale pokud je vypnutý odpojovač, je to znát vizuelně a hlavně si vyndám pojistky a mám jistotu, že bude každému jasné, že není závada
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2009, 23:33 » |
|
A kdo mi zaručí, že tu cedulku nevezme vítr, nebo někdo jako škrabku na tmelení.... Víte kolik mi už jich zmizelo? Když mám pojistky v kapse, tak mám větší jistotu
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2009, 23:49 » |
|
Samozřejmě tak, aby mi neulítla. V zavřeném rozvaděčí neulítne . A pro jistotu ji přibiji 150 hřebíkem i do panelu.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2009, 13:59 » |
|
V normě ČSN 33 2000-7-712 (Solární fotovoltaické napájecí systémy) se píše: "U PV měniče musí být na straně DC zapojen odpojovač". Může být tento odpojovač nahrazen jističem C10/2 DC?
TO: Novák Nevím o jaké výkony se vám jedná. V praxi se používají měniče, které jsou standardně vybaveny odpojovači DC strany.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.07.2009, 14:51 » |
|
Jaké máte napětí na DC straně FV? Dle typu měniče, většinou od 100V výše.
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.07.2009, 15:13 » |
|
Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač a můžete ho použít bez problému. Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.
|
|
|
|
|
Novák Honza
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.07.2009, 17:15 » |
|
V PD je nakreslen jistič... Napětí na DC straně cca 300 - 400V.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.07.2009, 20:41 » |
|
...Více než 50% existujících instalací tam ten odpojovač stejně nemá.
TO: Macek Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ?? Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize. Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ??
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.07.2009, 21:48 » |
|
TO: Macek Toto Vaše tvrzení je Vší domněnkou, anebo máte opravdu nějakou praktickou zkušenost. ?? Dost by mne top zajímalo z pohledu revizního technika a kdo a jak takovéto zařízení revidoval. Nedovedu si představit uvedení PV elektrárny do provozu bez výchozí revize. Pro se ptám - můžete Vaše tvrzení doložit skutečným příkladem z praxe? ?? Já tady nebudu uvádět konkrétní příklady, ale ten odpojovač tam často v praxi chybí. Ještě k tomu jističi - pokud bude použit, měl být proudově dostatečně předimenzovaný, aby samočinně nevypínal obvod.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2009, 11:43 » |
|
Pokud jistič vyhoví všem elektrickým parametrům obvodu tak mu začněte říkat odpojovač ...
Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.
|
|
|
|
Ivo Faltus
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2009, 14:11 » |
|
TO. Novák
Aby bylo možné jednoznačně odpovědět na váš dotaz, je třeba si uvědomit jaké základní požadavky musí daný přístroj splňovat:
Odpínač na DC straně fotovoltaickéh o napájecího systému, před měničem (na hlavním vedení), je požadován v odstavci 712.536.2.2.5 Vámi citované normy z důvodu možnosti odpojení měniče od DC strany a tím umožnění jeho údržby (viz článek 712.536.2.1.1). Přístroje pro odpojování musí splňovat požadavky na bezpečné odpojení, které jsou specifikovány ČSN 33 2000-5-537, čl. 537.2 Přístroje pro odpojování (předně se jedná o velikost impulsního výdržného napětí, unikajícího proudu, spolehlivou a zřetelnou indikaci polohy kontaktů).
Norma ČSN EN 60947-3 rozeznává tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce kterou zajišťují: a) Spínače – zapínání a vypínání proudu b) Odpojovače – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20) c) Odpínače – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení
Proto je vyžadován (minimálně) odpojovač. Může být ale také požit odpínač (kategorie užití DC-21 a vyšší). V případě použití odpojovače je nutné ale nejdříve odpojit měnič na AC straně a až potom na DC straně - odpojení bez zatížení. V případě použití odpojovače lze odpojit DC stranu při zatížení (bez odpojené AC strany).
Požadavky na bezpečné odpojení splňují nejen odpojovače a odpínače ale také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60947-2, pokud jsou označeny značkou, uvedenou v ČSN EN 60947-2, odstavec 5.2 Značení, udávající vhodnost pro bezpečné odpojení. Požadavky na bezpečné odpojení splňují také jističe odpovídající předmětové normě ČSN EN 60898-2. Jističe odpovídající této normě nemusí být označeny výše uvedenou značkou, protože musí tyto požadavky splňovat vždy.
Vámi uvedený jistič C10/2 DC lze použít místo požadovaného odpojovače pokud odpovídá ČSN EN 60898-2 (podle uvedeného značení zřejmě ano), jeho jmenovité pracovní napětí (pravděpodobně 440 V d.c.) je větší nebo minimálně rovno jmenovitému napětí fotovoltaickéh o nápájecího systému na DC vstupu měniče. Samozřejmě musí být také In jističe větší než In fotovoltaickéh o nápájecího systému na DC vstupu měniče. Jistič bude plnit pouze funkci odpojování a to s možností odpojování při zatížení.
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2009, 14:32 » |
|
Manželce můžete říkat tetičko, psovi kočičko a máte malý základ Kocourkova. Proč zavádět matení pojmů? Kdybych parafrázoval p. Beláně, řekl bych, že jistič jistí a odpojovač odpojuje. Termín odpojovač je úplně jasný a nic na tom nemění skutečnost, že ho někdo někam nedal.
Lhát se nemá, proto než začnete říkat manželce kočičko, musíte tomu především sám věřit. To platí také v případě jističe na DC straně. Je-li správně proudově dimenzován, pak nemá šanci nikdy jako jistič fungovat - můžeme mu tedy směle říkat odpojovač, neboť nic jiného dělat nemůže.
|
|
|
|