Z jakého důvodu není možno spojit vodič PE s vodičem N poté co již byly předtím rozpojeny?
Dle normy je toto nepřípusnté, i s ohledem na bezpečnost je lepší tyto vodiče rozdělit, ale musí být přeci nějaký důvod, proč autoři norem řekli, že opětovné spojení není možné ... nějaké výpočty, impědance, dotyková napětí apod (budou vyšší?).
Proč nemohu jeden přístroj připojit v síti TN-C následně udělat separaci druhý zapojit v TN-S a poté opět spojit a třetí zapojit v TN-C?
Na tuto otázku jsem nenalezl zatím uspokojivou odpověď ... stále se říká že je to nebezpečné a dle normy nepřípustné .... což samozdřejmě nepopírám, ale na jaké podstatě je toto tvrzení založeno?
#112#
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2009, 20:51 » |
|
Další bezpečnostní důvod je ten, že vodič PE (PEN) je spojen s neživými částmi. Pokud vodičem PE ani NČ neprotékají žádné proudy (na rozdíl od PEN - vede pracovní proud), nevzniká na něm žádný úbytek napětí vlivem impedance a přechodových odporů, který by se mohl přenést na neživou část. Zeptejte se babičky, jak dokázala kopnout pračka!
Pokud spojíte PE a N, vyrobil jste soustavu L/PEN/N a ta smysl opravdu nemá.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Pavel Krejčí_3
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2009, 06:33 » |
|
s Vašimi odpovědmi souhlasím. jak píše Jikra Š.svejkovský vytvořila by se síť L/PEN/N, což je opravdu na hlavu postavené, ale ptám se jen čistě teoreticky ..... nebo je jen jeden prozaický důvod a to, že TN-S je lepší než TN-C (poskytuje větší "ochranu") a z tohoto pohledu je stanoveno že je toto nepřípustné? P.S. pračka uměla kopnout pěkně vyzkoušeno na vlastní kůži
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.07.2009, 07:16 » |
|
Mimo již zde zmíněné nefunkčnosti ochrany proudovým chráničem, opětné spojení PE a N zajistí zavlečení brumového napětí na PE, což může být problém při použití přístrojů audio, videotechniky a počítačové techniky, které používají třívodičové přívodní šňůry a jsou vzájemně propojeny signálovými kabely, které také propojují kostry přístrojů ( velice běžné, pokud nejsou použity různé oddělovače na principu optočlenů nebo transformátork ů ).
Třívodičový nebo pětivodičový systém není vynálezem poslední doby, již od 60. let se tento systém používal ve studiích rozhlasu a televiza a na divadlech, právě k odstranění problémů s brumy.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2014, 15:16 » |
|
... uměli bystě mě odkázat na konkrétní článek v normě, který spojení N/PE zakazuje?
To je otázka spíše právnická. Když mám v ČSN 33 2000-1, ed.2 jak má být provedena síť TN-S (TN-C-S), tak já ji chci mít provedenu podle toho zapojení v normě. A pokud někdo přijde s tím, že norma není závazná a že si to mohu zapojit jinak, tak já nesouhlasím! Pokud chci tvrdit, že to je TN-S (TN-C-S), tak to musí být podle normy. Nezávaznost spočívá v tom, že když jsem přesvědčen, že to dokážu lépe než je popsáno v normě, mohu si to udělat, ale už to nemůžu nazvat tak, jak je v normě nazváno "jiné" zapojení! Kdo z vás nikdy po nějakém kutilovi nenašel nějaký "zázrak v podobě TN-C-S-C-S"... ?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2014, 19:20 » |
|
Jasný. Já mám ale na mysli konkrétní text v normě. Mám pocit, že to někde bylo napsané, ne? Že po rozdělení se už N/PE nesmí spojit. Jen to zaboha nemůžu najít kde. Anebo se jen mylně domnívám ... ?
5-54, je tam věta ve smyslu, že se nesmí spojovat ale je možno z bodu rozděleni vyvést další PEN.
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.08.2014, 21:07 » |
|
Bylo to v 33 2000-5-54 1996-2009. V aktuálně platných ed.2 a ed.3 v článku 543.4.3
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|