Tak to pohřbil Státní požární dozor, na dotyčné umístění rozvaděče je vystaveno zamítavé stanovisko a pozastavena kolaudace, zdůvodnění, v tom smyslu, že rozvaděč není v požárně odolném provedení a takový nemá v únikové cestě navíc v kancelářské místnosti s trvalkou přítomností lidí co pohledávat, respektive rozvaděče v únikových cestách (chodby, schodiště, průchozí místnosti, ...) a obývaných místnostech nemají být pokud možno vůbec a pokud je nelze dát nikam jinam tak musí míst atest na požární odolnost.
Umístění za dveřmi z hlediska bezpečnosti obsluhy jim nevadí (spíše je to z titulu jejich profese nezajímá).
To jsem zvědavý jestli uplatí požární dozor, nebo výrobce rozvaděče vystaví falešný certifikát o požární odolnosti, tomu že to bude někdo předělávat vůbec nevěřím