Autor Téma: Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?  (Přečteno 46721 krát)
Petr Hendrich
« kdy: 20.06.2009, 19:40 »

Chystáme se stavět dřevostavbu s tím, že základy si budeme budovat svépomocí.
Zamýšlím se nad problémem se zemnícím páskem.
Náš budoucí domek bude mít půdorys o rozměrech 6x12m přičemž přední (6m) a jedna boční(12m),  takové Lko, má už  základový pás hotový(stála tam cihlová zídka, která měla základ 80cm hluboký z kvalitního betonu takže bude použitý.
Budeme dodělávat zbylé dva základové pásy.
Jak v takovém případě řešit zemnící pásek?
Řešil někdo z vás už takový problém?




#116#


* Základy.JPG (24.15 KB, 1081x665 - prohlédnuto 1782 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2009, 21:23 »

Provedení zemniče pro dům jistě řeší projektová dokumentace v kapitole "elektroinstala ce".
Každá zodpovědná elektromontážn í firma disponuje dostatkem znalostí jak konkrétně takový požadavek projektu realizovat v praxi. Podrobnosti jsou uvedeny v ČSN 33200-5-54, dále je třeba brát v úvahu požadavky souboru norem ČSN EN 62305 (ochrana před bleskem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Hendrich
« Odpověď #2 kdy: 20.06.2009, 21:29 »

Ano, v projektu to jistě bude. Jsme ve fázi kdy budeme projekt zadávat. Rád bych znal názor více odborníků abych mohl s projektantem jeho řešení nějakým způsobem konzultovat... Proto se vás ptám jestli má někdo z vás popřípadě nějaký konkrétní návrh... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.06.2009, 21:39 »

Konkrétní návrh je uvedený v zmiňovaných ČSN, rovněž každý elektroprojekt ant kreslí své projekty dle platných norem, nikoli dle vlastní libovůle, v čem je tedy problém? Nebo máte ve zvyku předem konzultovat se širokou veřejností receptůru na pečení rohlíků před jejich nákupem, či chemické složení pracího prášku, nebo podrobnosti realizace systému ABS u vašeho kupovaného auta?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Hendrich
« Odpověď #4 kdy: 20.06.2009, 21:43 »

 Škleb ne to rozhodně ne. Jen jsem se zeptal jaké na to má kdo názory. Jestli to třeba není problém...Taky není projektant jako projektant tak jsem chtěl vědět jaké jsou možnosti...Na tom snad nic není. Myslel jsem že od toho je ta diskuze tady ne? Diskuze = diskutování... Nebo se snad pletu:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.06.2009, 08:05 »

Púvodnímu tazateli se omlouvám za odvádění od tématu.

Nechte to na projkektantovi . On něco navrhne.
Nechte ho navrhnout několik možností a zdúvodnit výhody/nevýhody jednotlivých řešení.
Vámi dotazované použití FeZn pásky do nově zřizovaných základových pasú múže, ale také nemusí být nejlepší a/nebo nejlevnější řešení.

Provedení zemniče pro dům jistě řeší projektová dokumentace v kapitole "elektroinstala ce".
Každá zodpovědná elektromontážn í firma disponuje dostatkem znalostí jak konkrétně takový požadavek projektu realizovat v praxi. Podrobnosti jsou uvedeny v ČSN 33200-5-54, dále je třeba brát v úvahu požadavky souboru norem ČSN EN 62305 (ochrana před bleskem).
Jste si jist?
Jste si jist, že uvedené normy řeší moderní výstavbu v nízkoenergetic kém a pasivním standardu?

Abych jen tak netlachal do větru, tak položím několik velmi konkrétních zákeřných otázek.

1) Jak řeší norma zateplení základových pasú (z vnější strany) až po úroveň základové spáry a prúchod zemniče tímto zateplením (XPS, EPS perimetr, EPS geotex, ...)?
2) To samé s použitím tepelně izolační vrstvy z obou stran?
3) Použití tepelně izoloačního materiálu, který je nenasákavý i pod základovou spáru (základové pasy tedy budou "v suchu" a tím zaniká předpoklad o relativně stálé vlhkosti betonu a tím nízkého přechodového odporu mezi zemničem a okolím)?
4) Jak řeší norma základový zemnič v případě použití základové desky (neplést s podkladním betonem na základových pasech) vylité do "lože" z XPS?
5) Jak řeší norma základový zemnič v případě použití základové desky vylité na drť pěnového skla s obvodovým "bedněním" z XPS?

Z tohoto pohledu byl soubor norem EN 62305 zastaraný už v době svého zpracování a neodpovídá požadavkúm doby.

Ochrana před bleskem v nadzemní části zateplených objektú už byla probrána např. :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3461.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,862.msg3694.html#msg3694

Zemniče a ochrana před bleskem v souvislosti se spodní stavbou je zde mnohokrát, ovšem pro výstavbu odpovídající stavebním technologiím XIX. století.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.06.2009, 12:03 »

Pro pana Mayera: Pokud se vám ČSN 62305 nelíbí, můžete uzemnění včetně vývodů provést podle svého uvážení. Normy jsou nezávazné, slouží pouze jako určitý standard, který by měl být z hlediska bezpečnosti splněn. Nevšiml jsem si, že by norma uváděla názvy jednotlivých materiálů a k nim přiřazovala možné receptury. Nynější norma ČSN 62305 platí v čáti Evropy na západ od našich hranic již desítky roků apořád se podle ní pracuje. Před vydáním ČSN 34 1390 jsme u nás měli předpisy obdobné. Doporučuji vám získat zkušenosti v zahraničí. Stačí nasednout do rychlíku Praha - Kyjev. V okolí tohoto města v každé vesnici je spousta dřevostaveb. Tam uvidíte, že vlastně žádné uzemnění není potřeba. A je po starostech s normou a stavebními technologiemi z 19. století.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 21.06.2009, 13:15 »

TO: Mayer> právě proto moje rada primárně zní - nechte to vypracovat projektantovi. Protože pokud se bude skutečně jednat o vámi zmińovaný módní nízkoenergetic ký dům se skelnou základovou deskou izolovanou od okolního terénu, bude muset zvolit adekvátní způsob uzemnění. A to již přesahuje znalosti a praktické zkušenosti většiny běžných montérů, natož pak úplných laiků jako je tazatel.

Jinak mnou citované ČSN jsou stále platné a jsou naprostým základem při návrzích uzemnění, jistě, že nemusí být podkladem jediným.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.06.2009, 16:45 »

........
Jste si jist, že uvedené normy řeší moderní výstavbu v nízkoenergetic kém a pasivním standardu?

Abych jen tak netlachal do větru, tak položím několik velmi konkrétních zákeřných otázek.

1) Jak řeší norma zateplení základových pasú (z vnější strany) až po úroveň základové spáry a prúchod zemniče tímto zateplením (XPS, EPS perimetr, EPS geotex, ...)?
2) To samé s použitím tepelně izolační vrstvy z obou stran?
3) Použití tepelně izoloačního materiálu, který je nenasákavý i pod základovou spáru (základové pasy tedy budou "v suchu" a tím zaniká předpoklad o relativně stálé vlhkosti betonu a tím nízkého přechodového odporu mezi zemničem a okolím)?
4) Jak řeší norma základový zemnič v případě použití základové desky (neplést s podkladním betonem na základových pasech) vylité do "lože" z XPS?
5) Jak řeší norma základový zemnič v případě použití základové desky vylité na drť pěnového skla s obvodovým "bedněním" z XPS?

.............


Nedejte se prosím zmást tvrzením různých zdejších odborníků, kteří si např. myslí, že v západní Evropě platí EN 62305 již celá desetiletí, nebo že snad v Ruské Federaci mají horší normy o LPS než máme my - nic z toho není pravda.

Já myslím, že pro ten typ základů, jaké popisujete, je základový zemnič v betonu zcela nefunkční. Je potřeba provést uzemnění jiným způsobem, to je jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 21.06.2009, 17:27 »

...... každý elektroprojekt ant kreslí své projekty dle platných norem, nikoli dle vlastní libovůle, .....
     Tak nevím jestli je tento názor k smíchu Smích, nebo k pláči Pláč.
     Kdyby jste napsal .... každý projektant kreslit (projektovat to není jen kreslení) dle platných norem .......,  ale napsat že, každý projektant kreslí dle platných norem je dost svérázný názor a utopistický stav.

     Projektanti jsou lidé a ne každý z nich dělá svou práci dobře, mezi projektanty najdeme hodně těch špatných a to ve stejném, neli větším rozsahu jako mezi elektrikáři, elektrorevizák y a jinými profesemi, ty ohavnosti a bláboly co projektanti standardně vytváří se většinou za dobrý projekt považovat nedají, nemluvě o tom, že nové normy objevují až po skončení platnosti těch starých.

     Slepé odkazování na projektanty a projekty je v praxi cesta do pekel, pak stavby vypadají jak vypadají, dobrý řemeslník (minimálně vedoucí pracovník) musí umět rozpoznat a napadnout hrubé chyby v projektu, nemluvě o tom, že projekt by měl vidět a překontrolovat revizní technik ještě před započetím práce a ten by měl také rozpoznat a napadnout hrubé chyby v projektu a věci jako základový zemnič musí umět udělat dobrý kvalifikovaný řemeslník i bez projektu, z projektu se beztak o správném sestrojení zemniče nic nedozví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 21.06.2009, 17:39 »

TO:ALCR
 Palec vzhůru
Nejsme všichni stejní, a tak nejsou i stejní projektanti... mám s tím celkem velké zkušenosti,
že projektanat není všelék na instalaci....j en chci říci to ,  že po velkých peripetiích, se muselo
sjednat sezení z autorem norem oboru elektro, protože projektanti nechtěli akceptovat hrubé
výhrady ze starny RT....nebudu se rozepisovat dál.....zkonči lo to tak, že se už skoro hotový projekt na stavbu za cca 420 milKč se doslova vyhodil, druhá projekční firma to udělala jak
se má........a původní "autorizovaní" projektanti do roka museli zavřít firmu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #11 kdy: 21.06.2009, 18:13 »

To: Alcr a p.Šohajda

Přesně tak. Všichni projektanti nejsou stejní! Někdy je to ovšem "masakr". Dostal jsem zakázku na realizaci stavby. Když mně majité řekli, že už jsou hotové základy a že je zrealizován základový zemnič a jsou vytaženy dráty FeZn pro hromosvod, tak mě polilo horko. Byl jsem ujištěn, že vše udělali dle projektu a ujistili mě, že veškeré spoje opatřili ochranným nátěrem a že obratem jedou pro projekt. Projekt byl od renomované projekční kanceláře, desky byly opatřeny hologramem z důvodu nemožnosti zasahovat do projektu a pro potvrzení originality projektu. Projekt byl vypracován v říjnu 2008. To mě uklidnilo a oddychl jsem si. Ovšem pouze do té doby, než jsem projekt otevřel, prohlédl elektro část a přečetl technickou zprávu. Bleskosvod špatně, na objektu s obvodem 70m pouze dva svody, vytažené 0,2m nad terén, absence FeZn pro HOP a nezakreslený prostup pro přívodní kabely. Průser jak hrom. Po simulaci koulí r45m opět katastrofa. Zákazníci na mě koukali, jako na mimozemšťana a nechápali, proč mají věřit nějaké OSVČ a nevěřili chybě v projektu. Když přijel můj smluvní projektant, tak začal vyjmenovávat jednotlivé chyby a možnosti sjednání nápravy. Zákazníci začali pomalu kolabovat. Nemluvím zde o absenci proudových chráničů na zásuvky 230V, na zásuvky venkovní, o absenci doplňkového uzemnění, o absenci HOP, o absenci vytrubkování pro antény, zvonek, internet atd. To se nechá snadno odstranit. Dle vyjádření projektanta byly i chyby ve stavební části. Když jsem volal do projekční kanceláře, tak se se mnou vůbec nechtěli bavit a když jim zavolali majitelé novostavby, tak jim bylo řečeno, že co vlastně za ty peníze chtějí a že se jednalo o projekt "pouze" k vystavení stavebního povolení. A co teď dál! Co vy na to, páni projektanti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Hendrich
« Odpověď #12 kdy: 21.06.2009, 18:57 »

No aspoň někdo už začíná chápat proč se raději ptám než čekat na projekt...tohl e je přínos pro tuto diskuzi a pochopení mého dotazu...Sice nic konkrétního pro mě ale i tak...díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Hendrich
« Odpověď #13 kdy: 21.06.2009, 18:59 »

Ještě se zeptám, jak musí být zemnící pásek hluboko? Je určeno nějaké mininum?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 21.06.2009, 19:32 »

Doporučuje se nezámrzná hloubka, protože pak se podstatně mění vlastnosti půdy. Je psáno 50 - 80cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 21.06.2009, 19:40 »

Ještě se zeptám, jak musí být zemnící pásek hluboko? Je určeno nějaké mininum?

Při základovém zemniči se zalévá přímo do betonu, cca 5cm od dna výkopu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Hendrich
« Odpověď #16 kdy: 21.06.2009, 19:44 »

Takže to vypadá, že staré základy budu muset obkopat a uložit pásek kolem nich...Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 21.06.2009, 20:00 »

Vypadá to tak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.