Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
Jarek Petr:
Jsme stavební firma a používáme prodlužovací přívody 230V/16A v krytí IP20.
Provádíme revize dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610.
Dle našeho názoru by ale měly být na staveništi prodlužovací přívody v krytí IP44, což se moc nelíbí vedení.
Nevíme ale o jakou normu se opřít.
ČSN 33 2000-7-704 ed.2 toto téma neřeší.
#117#
Ladislav Koštejn:
Nejspíše dle ČSN EN 60439-4/ZMĚNA A2 - Zvláštní požadavky na staveništní rozvaděče: čl. 7.2.1.3
"Zásuvky, které nejsou kryty krytem rozvaděče musí mít stupeň krytí nejméně IP 44 při zasunuté i vysunuté vidlici".
Toto bych vztáhnul i na prodlužovací přívody. ;)
Jaroslav Hasala:
Také je možné odvolat se na provozní podmínky výrobku - prodlužovací šňůry.
Zcela jistě tam bude uvedeno, že určen pro "normální" vnitřní prostory a že není určen do prašného nebo vlhkého prostředí.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Ladislav Koštejn 19.06.2009, 09:38
Nejspíše dle ČSN EN 60439-4/ZMĚNA A2 - Zvláštní požadavky na staveništní rozvaděče: čl. 7.2.1.3
Prodlužovák není rozvaděč. Nelze proto tuto normu použít.
Já bych spíš získal vyjádření výrobce (chápu, v supermarketu to může být problém), do jakého prostředí je prodlužovák určen.
Předpokládám, že jsou tyto prodlužováky vždy připojeny na zásuvku chráněnou proudovým chráničem.
Radek Kroutil:
A co ČSN 332000-7-704??
Už z odkazu je zřejmé, že to má být v IP min 44 a žádné LYSY apod...