Teoreticky minimální odběr by měl motor pokud by se točil synchronními otáčkami (při frekvenci 50Hz 3000 nebo 1500 otáček za minutu podle konstrukce).
To by musel běžet jak bez mechanického odporu, tak magnetických ztrát,...
Tím, že se skutečné otáčky zpožďují za "otáčením sítě", vzniká tzv. skluz, čím je větší, tím větší je okamžitý výkon motoru, ale také se zvětšuje odběr motoru a motor se i více hřeje.
Kondenzátor má vliv především pro rozběh, když už motor běží, měl by běžet i bez kondenzátoru.
Nemá motor nějakou závadu?
Není motor mechanicky přetížen?
Nemáte někoho ve svém okolí, kdo by vám změřil skutečný odběr motoru?
Jedná se o motor ventilátoru, vsazeného do jenotky vzduchotechnik
y, údajně nový, zakoupený v Německu. Celou jednotku jsem měl mimo potrubí a běžela naprázdno. Byl jsem majitelem požádán o přezkoušení a zprovoznění na230V. Zkoušel jsem i běh bez kondezátoru, který jsem použil pouze pro rozběh a poté odstavil. Nakonec jsme se dohodli na klasickém třífázovém připojení. Jsem elektrikář, ale dělám převážně bytové instalace a průmyslové rozvody a s podobným problémem jsem se zatím nesetkal. Proto mi to leží v hlavě. Na štítku motoru je sice kolonka pro hodnotu kondenzátoru, ale poze v tomto tvaru
C mF. Tedy bez udání hodnoty potřebného kondenzátoru. Děkuji za radu.