Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
František Šohajda:
Nevíte, podle jaké vyhlášky nebo normy musí být v rozvodně nn hasící přístroj a lékárnička?
Zda to musí kontrolovat RT při revizi?/kontroly na hasících přístrojích + datum na potřebách lékárničky?/.. >:(
#uft#
Jiří Schwarz:
Za stav hasicích přístrojů a jejich pravidelné kontroly zodpovídá vedoucí organizace. U větších organizací se předpokládá, že to nebude dělat "generální ředitel" osobně, ale zřídí funkci požárního preventisty nebo podobně.
Lékárničkou "nic nezkazíte", její obsah by měl být přizpůsoben činnosti, která se v prostoru předpokládá. Kontrola - proč RT? Tohle by mělo být v rámci BOZP.
Umístění hasicích přístrojů v rozvodně nn by bylo nejlepší konzultovat s HZS, pokud v prostoru není služba, kdo otevře dveře do prostoru, kde hoří, aby tam sahnul po hasicím přístroji, který může již být "prázdný" a pěkně rozžhavený. Někdy toho víc zachrání hasicí rouška.
Miloslav Dunda:
Provozovatel prostřednictví m osoby odpovědné za elektrické zařízení.
Radek Kroutil:
Kontroly hasících přístrojů může provádět pouze , ,oprávněná osoba,, , která složila zkoušky dle vyhlášky MV č.246/2001Sb., o požární prevenci (norm)
A k tomu vystaví potřebný protokol
Miloslav Dunda:
Omlouvám se. Neodpověděl jsem na dotaz. Zodpovídá samozřejmě provozovatel. a nyní moje odpověď: Ustanovení ČSN 33 3220, čl.10.4 a ČSN 34 3085, čl.6.má být elektrická provozovna (rozvodna) vybavena hasícím přístrojem s náplní 6kg vhodným pro hašení elektrického zařízení pod napětím.