Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?

<< < (2/3) > >>

František Šohajda:
Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  03.06.2009, 06:40

Neměl jsem na mysli že se budou kontrolovat hasičáky...
Ale jestli se RT při revizi třeba rozvodny nn má podívat na hasičák jestli má nálepku kdy se má dělat příští revize /podle jejich normy musí mít takové samolepky s vyznačením dat/ a pokud je prošlý jestli má upozornit  na to
v RZ? Nebo pokud fyzicky není?Nebo to nemusí RT zajímat?
Do rozvodny vedoucí organizace by neměl chodit!

Proč by to měl proboha RT dělat? Je hasičák nebo lékárnička součástí vyhrazeného technického zařízení elektro? Jak ovlivňuje bezpečnost tohoto zařízení z hlediska úrazu elektrickým proudem?

František Šohajda:
Protože jsem četl periodické RZ a tam to revizák uvádí ?
Proto se ptám.Já jsem to také nedělal.

sniper76:
Na téma hasící úřístroje na rozvodnách. Obávám se, že pro různě velké rozvodny bude i rozdílný počet hasících přístrojů. Paušalizovat vše na 6kg je divné.

Petr Doležal:
Upřesním pana Dundu citací z ČSN 33 3220/Z2, čl.10.4.2, platné k únoru 2009:

Vnitřní rozvodny v elektrických stanicích s obsluhou nebo s dohledem: jeden přenosný hasící přístroj se jmenovitým množstvím nejméně 5kg na každých započatých 20m délky rozvodných zařízení.

Tolik v "elektrikářské" normě.