Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
Miroslav Nyč:
<p>Běžný úkaz: při zkratu vlákna žárovky (např. v bytě na WC) vybaví jistič 10 A v bytové rozvodnici a zároveň i jistič 25 A před elektroměrem. Čím je toto zapříčiněno?
Lze nežádoucímu vybavení hlavního jističe nějakým způsobem předejít?</p>
vladimir vaněk:
Toto je klasický zkrat vlákna v "míňonkách" (E14), spadlé vlákno k elektrodám udělá okamžitý nárůst proudu na cca 200A. Lze to řešit výměnou jističů na např. LSF 6A/1 a 25C, nebo nahradit "míňonky" žárovkami E27, kompaktní zářivkou.
Martin Šedivý:
Nejsem si jist, zda by RZ povolily jistič před elměrem v charakteristic e C, pokud to charakteristik a odběru nedovoluje. U rodinných domů v rámci STE jsem se s charakteristik ou C téměř nesetkal.
Jaroslav Hasala:
Všechny rozvodné závody v ČR mají v připojovacích podmínkách jistič před elektroměrem char. B, jističe C nebo D je možno pouze se souhlasem v oddůvodnitelný ch případech - u RD to nepovolují.
Jinak řečeno při každém zkratu obvykle vypadne i hlavní jistič, neuděláte s tím asi nic.
Pokud vám to pravidelně dělá jedno svítidlo, vyměňte ho nebo pokud je nástěnné, mohla by pomoci jiná orientace (vzhůru nohama), aby objímka žárovky směřovala nahoru. Pokud to tedy svítidlo umožňuje.
vladimir vaněk:
Samozřejmě, že jistič s charakteristik ou "C" je možný se souhlasem místní energetiky.