Máme vo firme jednu rackovú skriňu pre servery. Sú v nej teda namontované servery a iné elektrické zariadenia. Racková skriňa má ale vo vnútri aj "konektor/kolík" pre pripojenie uzemňovacieho vodiča. Tento ale nie je využitý.
Chcem sa teda spýtať, či to je bezpečné, alebo vyslovene nebezpečné? Prípadne ako poriešiť to uzemnenie?
#117#
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2009, 20:27 » |
|
Berte to tak, že RACK je vlastně rozvaděč tř.I. Většinou je v něm UPSka a několik zásuvek. Takže přizemnit... Není přizemněn na jiném místě? Z praxe vím, že některé rackové skříně mají i více míst na pospojení uzemnění
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Juraj Lonc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2009, 20:36 » |
|
Skriňa nie je uzemnená nikde. Na 100%. To som overoval. Teraz teda ide o to, akým spôsobom to uzemniť.
Mne, ako laikovi v silnoprúde, prišlo na um jedine to, že by sa to uzemnilo pomocou elektrickej zásuvky. Že by sa vyviedla uzemnená žila (žltozelená) a doviedla sa do racku a pripojila na ten "závit" pre pripevnenie uzemnenia.
Ale neviem, toto riešenie mi pripadá nejaké podozrivé, ale iný nápad nemám.
|
|
|
|
|
e.liska
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2009, 21:51 » |
|
Nejsou ty servery spotřebiče třídy I (třížilový přívod, PE spojeno ve zdroji na plechy...)? Pokud ano, tak mi připadá jako poměrně pravděpodobná možnost, že je už teď přes servery na několika místech připojen na PE i rack. Ikdyz byste asi nebyl rád, kdyby přes toto spojení tekl nejaký větsí proud (poruchový, nebo dokonce i bleskový)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2009, 22:27 » |
|
Zařízení pro přenos a zpracování dat zpravidla obsahují spínané zdroje, ty mají filtry, tím vznikají unikající proudy,... ČSN 33 2000-7-707 požaduje jisté řešení pokud by součet unikajících proudů překročil 10mA Abychom nemuseli řešit "hlídání" jestli s přidáním nebo výměnou technologie nedošlo k překročení této hranice, spojujeme vše, co má ochrannou svorku s hlavní ochrannou svorkou ve skříni RACK a celé to připojujeme CY (lépe se dělá s CYA) 10mm2 s PE nebo PEN sběrnicí rozvaděče. Nemusíte souhlasit, nechci to nikomu nutit, ale při ceně technologie už kus vodiče pospojování nijak radikální cenu nezvýší.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Juraj Lonc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 22:36 » |
|
Kiež by to bolo otázkou pár metrov káblu... Bohužiaľ, rack je v miestnosti, v ktorej nie je rozvádzač, navyše k hlavnej rozvodnej skrini nie je možné ťahať kábel. Ten rack je v jednej klimatizovanej miestnosti, niečo ako kumbál, kde sú iba klasické elektrické zásuvky na stene, podlaha je drevenná.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2009, 09:39 » |
|
Netřeba vymýšlet nějaká náhradní řešení. Vždy se dá najít způsob, jak dovést vodič CY6mm2 zž do podružného rozvaděče, kde se připojí na sběrnu PE. Jinak bych tuto situaci určitě neřešil a ani to nedoporučuji.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Juraj Lonc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 22.05.2009, 20:10 » |
|
Díky za rady. Je mi jasné, že toto je ideálne riešenie z pohľadu bezpečnosti. Ale bohužiaľ, ako som už napísal, kábel ani jeden vodič (hoci aj 1mm2) nie je možné ťahať Medzi tou miestnosťou a rozvádzačom je jedna veľká (cca 20m x 20m) miestnosť s plávajúcou podlahou a rozvádzač je o jedno poschodie nižšie na opačnej strane. Je to taký otvorený priestor. Predostriem nadriadenému, že ako by to malo byť v ideálnom prípade, ale myslím, že to neprejde. Takže vy odporúčate, že ak nie je možné to riešenie, ktoré ste navrhli (tj. doviesť PE vodič priamo z rozvádzača), tak radšej nerobiť nič a nechať to tak?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.05.2009, 08:07 » |
|
Takže vy odporúčate, že ak nie je možné to riešenie, ktoré ste navrhli (tj. doviesť PE vodič priamo z rozvádzača), tak radšej nerobiť nič a nechať to tak?
Záleží však na tom, co na to řekne váš revizní technik, který dělá periodické revize u vás ve firmě. Z praxe vím, že v 99% neexistuje slovo " nejde" nebo "není možné".
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jaffa
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2009, 13:17 » |
|
Prebehol som si čo sa v tejto diskusií písalo a mal by som takú doplňujúcu otázku je možen rack v ktorom je UPS Cisco switch atď. uzemniť o bleskozvod .
|
|
|
|
Vladimír Radimák
Offline
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2009, 13:51 » |
|
Bohužel, jsem jednou řešil stejný problém , skříň RACK, v technické místnosti školy, hned mezi sborovnou a ředitelstvím. Dokončená instalace všeho, díry zaházené, vymalováno, nový koberec...a kde se vzal, spíše nevzal - chyběl zž-vodič. Pracně jsme museli vyřezávat slabounkou rýhu až k rozvaděči na chodbě. Od té doby vím, že ke každé plechové bedně raději dotáhnout pospojování, než pak dělat práci znova.
|
|
|
|
Jaffa
|
|
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2009, 14:01 » |
|
No hej, ale to nerieši moje dilema . Či je to možné podľa predpisov . Za druhé či je to vhodné z hladiska praxe. Ja som zodpovedný za to čo je v skrini a nebudem chvala bohu ja ten kdo bude sekať. . Ide mi o to že mi to mistny elektrikár navrhol. Síce som aj ja vyštudoval elektriku slaboprúdar, už sa jej toľko nevenuje a keď tak tak dost nižšie prúdy a napatia . Ďakujem za rady.
|
|
|
|
Vladimír Radimák
Offline
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2009, 14:34 » |
|
Jestli mohu trochu fantazírovat, tak jestli v okolí toho rozvaděče máte jiné kovové součásti (topení, jiné rozvaděče atp.), rozhodně pospojovat, už kvůli potenciálu. Jinak nevěřím tomu, že by výrobce neudělal místo pro připojení ochr.vodiče, dost často se setkávám, že jsou i na dveřích a rovněž označeny značkou. Ale jak už tady v článku padlo, záleží na vás zda budete čekat na ortel RT, nebo použijete nějakou nenápadnou lištu a ten kus vodiče tam natáhnete.
|
|
|
|
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
Offline
Soudní znalec obor EMC a riziková analýza
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.08.2009, 15:06 » |
|
Vážený pane, asi si děláte legraci nebo si někdo udělal legraci z vás. Proberte prosím ustanovení ČSN EN 62305 stejně jako norem vztažených k EMC modulů, a dojdete k závěru.¨ S přátelským pozdravem - máte-li v autě motor pak jsou brzdy zbytečné, jelikož motorem se dá také brzdit. A riziko že vám do cesty vběhne dítě, srnka nebo kámen - to je v promilích. Zkuste prosím zvážit úsporu (tuhost karoserie, můžete jezdit ve velorexu, airbagy, pásy, atdatd) Proč xakru u elektriky spoříte a u ostatních činností utrácíte, když obecné riziko zde i onde je stejné? Odpověď nabídnu - u auta je to naše malinkaté ale osobní riziko. Ta ostatní nejsou asi tak nějak naše
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 07.08.2009, 15:10 » |
|
Edmund Pantůček:
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.08.2009, 21:14 » |
|
Souhlas s panem Pantůčkem. Na úvodní otázku v tématu je tedy jednoznačná odpověď - Ano, uzemnit. Jinak k tomu šetření ještě: Stejné je to třeba i s hromosvodem. Lidi staví nový dům za několik mega, na střeše satelity, vevnitř statisícovou elektroniku. Vše na elektriku, ale hromosvod? Proč? To jsou přece zbytečné prachy. A pak to dopadne tak, jak jsme viděli v TV tento týden s tou rodinkou, jak jim vyhořel dům od blesku do základu. A to měli štěstí, že nebyli doma. Je to smutný pohled, když jedete našimi luhy a háji a mrknete na baráky. 9 z 10 nemá hromosvod vůbec! A ta jedna výjimka co jej má, jej má většinou blbě. Co k tomu dodat? Asi nic, snad jen: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
|
G.F
|
|
|
Tomáš Jarovec
|
|
« Odpověď #17 kdy: 09.08.2009, 23:05 » |
|
Když je dobrý projekt, s uzemněním se počítá. Jinak honem tiše a nenápadně dodělat...!
Kdo nemá bleskosvod, mívá problém s pojištěním a zejména s plněním pojistného. Jenže to máte jako s čidly oxidu uhelnatého, čidly kouře nebo s hasicími přistroji. Než se něco stane, je to drahá zbytečnost. Zrovna tak jistě každý používá v autě bezpečnostní pásy...
|
|
|
|