Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Kontrola běhu motoru
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kontrola běhu motoru  (Přečteno 19786 krát)
SPS UH
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.10.2004, 14:27 »

Potrebujeme realizovat spousteni dvou trifazovych asynchr. motoru s tou podminkou, ze pokud by byl prvni z motoru nefunkcni, nesmi se druhy spustit. Dik za rady

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Šulek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.10.2004, 19:20 »

Skutečné otáčení elekromotoru lze nejlépe ověřit elektronicky.J edna z možností je umístit na jeho hřídel malý magnet podobně-jako u tachometru cyklisty.Otáče jící se magnet bude v určitých intervalech protínat snímač,který bude posílat impulzy na převodník frekvence/napětí.(Jiný způsob by byl například zatemňováním světelného paprsku procházejícího přez ventilátor motoru.) Klíčová část je tedy vlastně otáčkoměr.
Komparátor operačního zesilovače nastavíme na požadovanou hodnotu vstupního hlídaného napětí,které je přímo úměrné frekvenci tedy počtu imulzů snímače.Součas ně zajistíme malé zpoždění (pro rozběh elektromotoru) například nabitím elekrolytickéh o kondenzátoru.N objeví-li se po nastaveném krátkém čase napětí na výstupu OZ,zablokuje se cívka pomocného relé,jehož kontakty jsou zapojeny do série s příslušnými cívkami stykačů obou elektromotorů. Zapojení není až tak složité.Předpo kládám,že každý z elektromotorů už méte řízen pomocí stykače. Spojení na mne:  Keft@seznam.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2004, 19:42 »

Nevím jak to přesně myslíte ale existují hlídače proudy když není žádný proud tak relé zablokuje ovládací část zapojení a nepujde ani tem druhý tento systém lze dát jen do rozvaděče těd záleží jak velký jsou motory.Já jsem toto zapojoval pro hlídání motoru který kdyby vykazoval určité velké výkyvy proudu tak by nešel zapnout.Odebír al prod jen 10A.Tak nevím ale tímto by se dali pravděpodobně zájemně blokovat.Ještě by tam muselo být časový relé pro určitý spoždění pár sekund.To záleží kolik do toho chcete investovat a co od toho čekáte.
Takhle by to vlastně fungovalo spustili by se oba dva časový relé by chvilku počkalo přeplo by kontakt a hlídače proudu by už měli vyhodnocený jestli nějaký motor nejde a schodily by stykače.
No bylo by to docela složitý asi?:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #3 kdy: 06.10.2004, 05:45 »

Oba dva pánové mají pravdu.Ale asi nejjednodušší je použít hlídač otáček tzv.ALNICO.Nev ím jestli vám to něco říká,ale je to zařízení,které se pripevní na konec hřídele hlídaného motoru.Má dva přepínací koncáčky,pro směr CW a CCW.(vlevo,vpravo).Přes kontakty je možno vyřešit blokování motorů.Zapojen í je jednoduché.Aln icem budete hlídat skutečné otáčení motoru.Přes pružiny se dá nastavit tuhost sepnutí kontaktů.Takže kontakty sepnou až při určitých otáčkách.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.10.2004, 21:25 »

Ano taky máte pravdu ale v rozvaděči se stejně musí udělat taková blokáda aby to mělo význam jde o to že oba dva motory se nespustí hned najednou nevím třeba jo nevíme jak to chodí.Taky to nebude moc levný jde o kabely jak je to daleko atd.
Řekněme že jeden motor sepne dřív a druhý nesepne tak v rozvaděči bude muset ten motor co běží něco vynout.
Chce to nakreslit spočítač co co stojí.
To ALNICO nebude zrovna taky levný ale nápad by to byl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #5 kdy: 07.10.2004, 10:15 »

Nevíme jak to má chodit.Jestli se použije proudové relé,ALNICO nebo indukční snámač je otázkou provozovatele. Zapojení bych řešil asi takto.Stisknut í tlačítka START.Rozběhne se první motor.Tlačítko START se musí stále držet.M1 se roztočí a při dosažení otáček,sepne přes(proudové relé,ALNICO,snímač otáček)stykač motoru M2.A opět,po dosažení otáček, nebo sepnutí proudového relé je přes pomocné spínací kontakty (S1+S2+ALNICO,kontakt proudového relé,snímač otáček)přemostěno tlačítko START.V této chvíli může obsluha tlačítko START uvolnit.Toto je snad ta nejjednodušší varianta.(Lze doplnit o časové relé,kdyby náhodou někdo vrazil sirku do START tlačítka)
Ale souhlasím s Vámi, chce to mít více informací o zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.10.2004, 20:22 »

Zbytečně složité a drahé.Díval jsem se na ceny,okolo 5000,-Kč.Nejlevnější bude elektronika,tj.magnetický a nebo optický snímač.Obsluha tam bude stát jako trubka a držet tlačítko a čekat.To nejspíš dojde na tu sirku.Souhlasí m,že to chce více informací o zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.10.2004, 20:26 »

Zbytečně složité a drahé.Díval jsem se na ceny,okolo 5000,-Kč.Nejlevnější bude elektronika,tj.magnetický a nebo optický snímač.Obsluha tam bude stát jako trubka a držet tlačítko a čekat.To nejspíš dojde na tu sirku.Souhlasí m,že to chce více informací o zařízení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SPS UH
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.10.2004, 18:28 »

Ono je v podstate jedno kolik to bude stat, jde jenom o teoretickou ulohu do skolniho zaverecneho projektu. Zadani je zhruba takoveto - navrhnete ovladani drevoobrabecih o stroje pohaneneho 4 kW trojfazovym asynchronnim motorem (s rozbehem hvezda - trojuhelnik). Stroj ma take odsavani pilin tvorene 1 kW motorem (bez rozbehu). Podminkou je, ze hlavni motor se nesmi rozbehnout v pripade, ze nebezi odsavani (ani v pripade poruchy odsavani).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 08.10.2004, 21:00 »

Koukněte se na www.elektrowor ld.info (Bastlírna). Je tam způsob jednoduchého řešení samotného blokování stroje v závislosti na funkci ventilátoru.
Proč složitě hlídat otáčení motoru přímo nebo přes jím odebíraný proud, když mám možnost zjistit, zda ventilátor přemísťuje vzduch? K tomu bych doplnil, že lze kontrolovat přetlak na výstupu z odlučovače pilin a použít k tomu obyčejný membránový spínač z automatické pračky, jen ho příslušně doseřídit. Není tlak, není ovládací napětí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.10.2004, 00:54 »

Co s tím udělá za čas dřevěný prach,kterého je v dřevoprovozech stále dost,i když je odsávání?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.10.2004, 09:27 »

U jednoho kanadského dřevo obrábějícího stroje jsem se setkal s obdobnou problematikou. Tuto řešil podtlakový spínač v sacím potrubí před ventilátorem odlučovače odvádějícího piliny do sběrného pytle.Takto byly vyřešeny dvě funkce.První jak požadováno,pokud odsávání nejede-není potřebný podtlak a nelze spustit hlavní motor.Druhá funkce,když se sběrný pytel v odlučovači naplnil (nevím,zda nebyl nějaké specielní konstrukce) tak podtlaková síla klesla pod nastavenou mez,spustila se signalizace a pokud obsluha nereagovala do 30s,stroj automaticky vypnul.Nějaké případné usazování dřevěného prahu vlivem silného proudění vzduchu v odsávacím potrubí zde nehrozí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.10.2004, 17:55 »

Hm tak to by bylo asi vyřešený to je nejlepší nápad.Ta fukce  není špatná když je plný pytel aby to vyplo.
S hlídacím  relé (proudové)by to šlo asi taky je dost citlivé,ale není to vyzkoušený.Hlí dací proudové relé jsem používal na motor když šel na tvrdo tak stoupne proud a motor vypne,ale to bylo při jiný situaci když se přejeli koncáky tak to narazilo pomalu do zdi a tepelka by zareagovala pravděpodobně pozdě tak tohle byla taková jistota.
Ted to jenom nakreslit.:zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SPS UH
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.10.2004, 20:23 »

To s tim podtlakovym snimacem nezni vubec spatne, ale nebylo by k tomu nejake dalsi info (kde to sehnat, jak se to zapojuje a taky jak se to vubec kresli)?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 10.10.2004, 21:28 »

Samozřejmě, záleží na poloze tlakového spínače, umístění, propojení potrubím a průřezu tohoto potrubí. Konečně i na velikosti a tuhosti membrány. A myslet na to, aby piliny, které se dostanou do pouzdra koncáku, po zmizení přetlaku vypadly zase ven. Ale koncáky samotné jsou na opačné straně membrány, těm to nevadí. Přiznám však, že tuto verzi vyzkoušenou nemám.
Jak jsem popsal v Bastlírně právě v odpověď na týž dotaz - někdy kolem roku 1977 jsme v KSD HK řešili toto blokování pro spodní frézu klapkou v sacím potrubí, její poloha snímaná UBMkou, vybavovací síla nastavitelná protizávažím. Pamatuju, že ta klapka nekryla celý průřez potrubí a byla prohnutá tak, že ve zvednutém stavu přiléhala ke stěně trubky, aby nepřekážela. A fungovalo to.
Pokud tento úkol mají studenti řešit tak, jako jsme to zažili my, obávám se, že profesorstvo příliš neocení zjednodušení a eliminaci problému tímto způsobem. Podle hesla: měli jste to spočítat teoreticky a ne nám tu projektovat mašinu...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Matias Šimek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.10.2004, 07:24 »

U klimatizace se používá velmi jednoduchého hlídání.
Stačí koncový spínač a kousek plechu ( na pantu s pružinou ) proudem vzduchu  plech sepne koncový spínač a je to.Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.10.2004, 08:00 »

Uvedeným příkladem jsem měl na mysli určení možného směru  cesty k řešení vám daného úkolu.Pokud  ode mě očekáváte kompletní řešení včetně schématu,tak bohužel nemohu posloužit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.10.2004, 08:23 »

Mechanická klapka spojená s vyhodnocovacím  zařízením v potrubí odsávající dřevěné nebo kovové piliny je silně ohrožena poškozením nárazy odsávaného materiálu nebo při případném čištění potrubí po jeho zahlcení a ucpání.Taktéž při tomto ucpání zůstane v poloze signalizující normální povolený stav i když v této situaci není odsávání funkční.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 21 dotazů.