Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?

(1/4) > >>

burak:
Mohu na chránič 25A 2P 30mA (jednofáz.) dát okruhy:
zásuvky koupelna, zásuvky kuchyň, zásuvka pračka, světlo koupelna?

Jde mi o to, jestli nevadí že na jedné fázi přívodní  by byly 4 jističe
(před těmito jističi ještě chránič)
a na ostatních dvou fázích (přívodních) by byl zbytek zásuvek zapojených bez chrániče (obývák, ložnice... ).

Nebo varianta dát všechny jističe cca 7 ks na jednofázový chránič?


#uft#

náhodný čtenář:
Všechny zásuvky musí být na chránič, ne jen koupelna. Je naprostý nesmysl dávat všechny zásuvky na jednu fázi a jeden chránič.

Václav 3:
Podle Vašeho dotazu soudím, že nejste elektrikář a Vaše znalosti jsou nedostatečné. Nechte si vypracovat projekt, potom oslovte elektrikáře ze svého okolí, který vám istalaci provede. Ušetřit můžete na pomocných pracech - vysekání drážek a krabic, zednické práce. Jedině tak budete mít spolehlivou a bezpečnou elektroinstala ci.

Kamil Táborský:
Pane "Burák",jestli-že děláte celkovou rekonstrukci elektroinstala ce,tak zapojte všechny obvody přes proudový chránič. Na jeden proudový chránič může být zapojen libovolný počet okruhů,avšak proud nesmí přesáhnou 25A,což ve vašem případě nehrozí.

Jestli-že předěláváte pouze rozvodnici a máte všude v bytě soustavu TN-S (3vodiče vedoucí do zásuvky a ke světlu) připojte všechny okruhy také přes chránič.

Pakli-že máte okruhy v obýváku a v ložnici v soustavě TN-C (2vodiče),zapojte tyto okruhy před chránič,jak jste měl původně v plánu

Medvedicesamice:
Citace: náhodný čtenář  16.05.2009, 10:53

Všechny zásuvky musí být na chránič, ne jen koupelna. Je naprostý nesmysl dávat všechny zásuvky na jednu fázi a jeden chránič.


Všechny  zásuvky  přes  chránič  nepatří ,  jsou  vyjímky   u  zásuvek  které  budou  sloužit  pro  mrazák    a  pc.....