Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Ales Drtik:
<p>Potrebuji zapojit trifazovy as. motor jako standalone generator.
Pokud je to realne - do jakeho vykonu?</p>
Mirek Kopecky:
To nejde už z principu. Pouze jako generátor jedině do sítě, která ho nabudí.
miroslav melichar:
Reálné to je. Paralelně ke statorovému vinutí musí být připojen kondenzátor, který dodá potřebný magnetizeční proud.
lukassvar:
potrebuji zapojit asynchroni motor jako generator jak to mam zapojit neni to do rozvodne site potrebuji regulaci
Josef Prouza:
AS motor s kotvou nakrátko, lze provozovat pouze pro dodávání do sítě. AS motor s vinutou kotvou vyvedenou na kroužky, lze po úpravě vinutí kotvy a doplnění budícího např dynama provozovat jako samostatný generátor i s možností regulace.
To Melichar: mohl by ste mi trochu přiblížit Vámi popisovanou metodu? Asi sem to špatně pochopil, protože pak by motor pracoval jako generátor už při připojení kompenzace :o , navíc vždycky sem si myslel, že generátor je buzený kotvou a proud dodává ze statoru?