Georgis Fasulis:
Takže to kabelové vedení je až za měřením?
Pak nechápu, co řešíte? Předpokládám, že budete mít svůj vlastní elektroměr, pak tedy musíte mít logicky za ním i své vlastní vedení!

Souhlasím i s kolegou Honzou Němcem, určitě se nevažte na souseda!

A i kdybyste přemístili el-měry až ke svým domům, tak pro vlastní přípojku jsou i důvody technické:
1) AYKY 4x16 nemusí pro dva odběratele stačit! Proudově by sice dva odběratele (á 25A) vyšli, ale na úbytek napětí už vám to nevyjde!
2) Nikdy nevíte, jaký proud bude soused chtít do budoucna odebírat, při navýšení na pouhých 32A už vás silně omezuje!

Doporučuji vám:
- vlastní nezávislou přípojku AYKY 4x25 mm2.