Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Zaskok rezervniho cerpadla
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Zaskok rezervniho cerpadla  (Přečteno 3353 krát)
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« kdy: 23.08.2004, 21:18 »

resim problem zaskoku rezervniho cerpadla v pripade vypadku cerpadla pracovniho. Mereni tlaku na vytlaku cerpadla dava rozdil cca 7 kPa a diference na cerpadle oproti stojicimu je cca 13 kPa. Nad cerpadly je vodny sloupec 7,5 m, trvale vyvolavajici staticky tlak cca 73 kPa. Cerpadla funguji, tak jak maji ( honi cirkulacni vodu přes prohřivany dieselmotor). Tak male zmeny tlaku 73 kPa na 80 kPa nelze vsak verohodne vyhodnotit (je pouzit manostat 0-250 kPa s min.hyst 25 kPa, s kvalifikaci pro jad.elektrarny, nelze s anologovym vystupem) a podle toho ridit zaskok rezervy. Nedavno v teto diskuzi probehla zprava o nejakem elektronickem zarizeni montovanem do el.rozvadece, ktere by to mohlo umet. Nevite prosim nejaky tip? Jeste typ motoru cerpadla: DOLMEL 3SL90S-4K - opsáno z dokumentace.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.