Aká je povolená dĺžka nechráneného prívodu?

<< < (2/3) > >>

IM:
Pokud mám řešit ochranu sekundárního obvodu PTN proti zkratu, pak mě vůbec netrápí jaké je napětí na jeho primáru.

Martin Ondrušek:
Citace: Milan Illek  08.05.2009, 11:20

Pokud mám řešit ochranu sekundárního obvodu PTN proti zkratu, pak mě vůbec netrápí jaké je napětí na jeho primáru.



Prepáčte pán kolega, ale táto diskusia nevedie nikam.
Dobre viete, že PTN sú špeciálne transformátory s veľmi vysokými prevodmi, nízkou zaťažiteľnosťo u na sekundárnej strane a vysokou presnosťou. (Pri 110kV sa jedná o prevod 1100). Čiže vziať do úvahy náhradnú schému transformátora v porovnaní s nastaveniami ochrán pôsobiacich na VVN strane by k vypnutiu musel na sekundárnej strane tiecť prúd nepredstaviteľ ných hodnôt. Čo samozrejme nie je možné ak vezmeme do úvahy impedamciu sekundárneho vynutia a skôr zničíte sekundárnu stranu PTN ako by ste inicioval vypnutie na primárnej strane.
Pri vn aplikáciach je možné použiť PTN so zabudovanou poistkou cca 300mA, 600mA, kde je už možné diskutovať o tom či skrat na sekundárnej strane vyvolá vypnutie na strane primárnej. Záleží od použitých PTN a ich parametrov.
Preto som uvádzal použiteľnosť spomínaný ch článkov.

IM:
Kde jste přišel na to, že zkrat na sekundáru PTN má způsobit vypnutí primáru??

Martin Ondrušek:
Citace: Milan Illek  09.05.2009, 11:10

Kde jste přišel na to, že zkrat na sekundáru PTN má způsobit vypnutí primáru??


Hmmm. No nikdy som sa nezaujímal, aké uk majú PTN, ale keď spôsobím dokonalý trojfázový skrat na svorkách sekundárneho vynutia tak, by to malo mať aj prúdovú odozvu na primárnu stranu(aj keď sa jedná o znižujúci transformátor).
Smerovanie diskusie ma neposúva nijak ďalej,  takže by som sa vás rád opýtal na konkrétny prípad riešenia resp. aplikácie čl. 473.2.2.2. z ČSN 33 2000-4-473:
Mám PTN na vývode 110kV. Ako a kde budem mať umiestnenú ochranu pred skratom na sekundárnej strane?

Petr Doležal:
Je to rozvodna venkovní ?