Aká je povolená dĺžka nechráneného prívodu?

(1/3) > >>

Martin Ondrušek:
... ohľadne nechránených prívodov od sekundárnych vinutí prístrojových transformátoro v napätia (PTN) po istenie v rozvádzači.
Keďže STN 33 3201 resp. ČSN 33 3201 nepojednáva o tejto problematike a ani nepoukazuje na iné dokumenty.

Otázka znie:
Aká je maximálna povolená vzdialenosť od sekundárnej časti PTN k ističom (nechránený prívod) a za akých podmienok?
Ktorá norma pojednáva o príslušnej problematike? (norm)

#112#

Petr Doležal:
Něco by mohla napovědět 332000-4-473, čl.473.2.2 a následující. Někdy i ty 3m jsou problematické, např. u venkovní rozvodny, kdy je pole vvn široké 9 až 10m a do řídící skříně s jističi je to trochu dál.  Ale jak jinak si počínat? Nemohu přece jističe umístit do ohrazení vvn, to by se mi provozáci poděkovali  :'(
U továrně vyráběných skříní vn je to problém výrobce. Vedení od PTN z vn prostoru až k jističi v nn přístrojové skříňce samozřejmě nezkoumám.

Martin Ondrušek:
 (poklona)
prezrel som spomínanú normu a čl. 473.2.3 je celkom zaujímavo napísaný a viac sa mi hodí na danú situáciu. Obmedzenie dĺžky vidím v ochrane proti preťaženiu kde 473.1.1.2N1 hovorí o max. 10m bez ochrany proti skratu.
V každom prípade ďakujem za nasmerovanie.  :)

IM:
Podle ČSN 33 3201, čl. 5.2.4.2:
Sekundární strana PTN musí být chráněna proti účinkům zkratů...
Z toho jednoznačně vyplývá, že čl. 473.2.3 nelze aplikovat, protože pojednává o opaku, tj. vynechávání ochrany proti zkratu a čl. 473.1.1.2N1 se týká ochrany proti přetížení.
Pro případ umístění jištění PTN bych použil čl. 473.2.2.2, kabel navrhl tak, aby zbylo zajištěno vypnutí při zkratu s ohledem na krajní výkon PTN, s kontrolou, zda to použitá délka vedení a jeho impedance umožní.

Martin Ondrušek:
Citace: Milan Illek  07.05.2009, 08:49

Podle ČSN 33 3201, čl. 5.2.4.2:
Sekundární strana PTN musí být chráněna proti účinkům zkratů...
Z toho jednoznačně vyplývá, že čl. 473.2.3 nelze aplikovat, protože pojednává o opaku, tj. vynechávání ochrany proti zkratu a čl. 473.1.1.2N1 se týká ochrany proti přetížení.
Pro případ umístění jištění PTN bych použil čl. 473.2.2.2, kabel navrhl tak, aby zbylo zajištěno vypnutí při zkratu s ohledem na krajní výkon PTN, s kontrolou, zda to použitá délka vedení a jeho impedance umožní.


Samozrejme nespochybňujem citáciu z ČSN 33 3201, ktorá určuje akým spôsobom majú byť chránené sekundárne obvody PTN. Samostatný spôsob ochrany je však podrobne popísaný v rade noriem ČSN 33 2000. ČSN 33 2000-473 pojednáva o ochrane proti nadprúdom, v ktorých prípadoch a za akých podmienok možno vynechať ochranu proti skratu resp. preťaženiu.
Vami spomínaný  473.2.2. je aplikovateľný do úrovne napätia vn, kde je možné primárnu stranu PTN chrániť vn poistkami.
U VVN a ZVN je vylúčená príslušná ochrana z pochopiteľných dôvodov. Takže k tomu bol použitý príslušný čl. 473.2.3. a čl. 473.1.1.2N1.


Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana