Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
Petr Doležal:
Citace: Jiří N. 06.05.2009, 14:23
. . . Navíc v normě není výslovně uvedeno, s čím výsledný minimální zkratový proud porovnáme. . .
Normu nemám, ale je fakt, že se v SICHRu může vstup zkratového výkonu zadávat. Na druhé straně, když si ten výkon budete měnit, zjistíte, že se poměry na nn straně příliš nemění, viz kolega Illek.
Ještě na okraj inspirace od kolegy Dolace o skutečných poměrech. V zadávání vlastností sítě je možno namísto traf a předchozího vedení vložit skutečnou naměřenou impedanci Zsm, uváděnou v revizních zprávách.