Jaké pomůcky musí být na rozvodně vn a jak často se zkouší?

(1/2) > >>

František Šohajda:
Podle které normy se provádí zkoušení pomůcek trafostanice vn?
/zkoušečky vn,diael. galoše, rukavice a pod....a kolik kde čeho musí být..?/
podle typu rozvodny vn?...

#112#

Petr Doležal:
Od 10/2004 platí PNE 38 1981, která nahradila ČSN téhož čísla. V této podnikové normě energetiky je uvedeno vše, co potřebujete. Vybavení stanic pomůckami všeho druhu s obsluhou i bez, interval předepsaných zkoušek a dle kterých předpisů se provádějí.
Ke koupi je tato norma v Energoprojektu Praha (Ing.Bárta)

František Šohajda:
TO:Doležal
 (poklona) ...platí tato podniková norma i mimo?.....Jedná se o zařízení mimo působnost energetiky, tj. vn stanice vlastnící podnikem.
Spíše bych řekl působnost ČSN EN ?

Petr Doležal:
Je pravdou, že zrušená ČSN 38 1981 uvažovala i odběratelské stanice vn/nn (sk.8a),  kde jsou požadavky náročnější než pro distribuční stanice.
PNE 38 1981 platí pro energetiku, neboli pro distribuční stanice. Je tam však poznámka:

Norma neplatí pro vybavení průmyslových, komunálních nebo jiných odběratelských stanic.
Norma může však být využita i mimo energetiku

Obávám se, že norma na obecnější rovině (jak píšete. "Spíše bych řekl působnost ČSN EN") neexistuje, alespoň ji nemohu najít. Dle stránek http://www.nri.cz/cz/energo_PNE.pdf norma PNE k 02/09 stále platná.

Miroš Jan:
Jenom doplním kolegu Doležala.
Toto vše řešila ČSN 35 9700. Tato norma byla k 1. 12. 2003, zrušena bez náhrady, takže dle mého názoru je věcí provozovatele, jaké pomůcky budou na rozvodně "vn",  a jaké lhůty na zkoušení. :(