Jaké pomůcky musí být na rozvodně vn a jak často se zkouší?
miratr:
Vyhláška 75/2002 - ČBÚ:o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Pomůcky podléhající provádění pravidelných prohlídek a zkoušek a lhůty provádění těchto prohlídek a zkoušek
+-------------------------------- -+------------+------------+
|Pomůcka |Lhůty |Lhůty |
| pravidelných|pravidelných|
| |prohlídek |zkoušek |
| |(v měsících)|(v měsících)|
+---------------------------------+------------+------------+
|Zkoušečka napětí | 12 | 24 |
|Fázovací souprava nad 1 kV | 12 | 24 |
|Manipulační tyč | | |
|- měřicí tyč na izolátory vvn | 12 | 24 |
|- vypínací tyč vn | - | 24 |
|- pojistkové kleště vn | - | 24 |
|Záchranný hák | - | 24 |
|Dielektrické rukavice | 12 | 24 |
|Dielektrický koberec | 24 | - |
+---------------------------------+------------+------------
Toto platí,tam,kde dozoruze ČBÚ,myslím si že těmito termíny se nic nezkazí i mimosféru ČBU
j:
Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky,pracovními a ostatními pomůckami - Elektrotechnic ký magazín ETM 5/2008 autor p.Václav Macháček, ČENES
František Šohajda:
Asi se to bude muset řešit nějakým provozním předpisem z výpisů citovaných norem.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana