Spojit PE vodič s kostrou autobusu přestavěného na pojizdnou výstavní halu?
Štefan Beláň:
Citace: Karel Kváš 17.04.2009, 10:05
Co takhle oddělovací trafo 3kVA a je po problému
TO: Kváš
Po žádném problému není. (no)
Pospojování musí být tak jako tak a navíc musí být i hlídač izolačního stavu. :(
Lukáš Rotrekl:
To Beláň: (poklona) , vaše odpovědi jsou pro mě zcela vyčerpávající a potvrzují moje argumenty proč pospojení udělat a uzemnit.
Kolega, který tvrdí, že se nemá PE vodič propojit na kostru argumentuje, že toto je předpis,který platil v oblasti pravomocí báňského úřadu v době neexistence 5p zásuvek 380V, kdy došlo k několika smrtelným úrazům tím, že dělníci neelektrotechn ického vzdělání si sami připojovali maringotky, kde je napadlo, a při přehození fázového a PEN vodiče, při neuzemnění maringotky, byla na kostře maringotky fáze proti zemi. Pokud by k tomuto došlo při nepropojené kostře maringotky a PEN vodiče, snižuje se riziko úrazu alespoň tím, že uvnitř maringotky není mokro a maringotka jako taková už má zabudovaný svůj chránič. V případě nepropojení je zase při přehozené fázi a PEN problém uzemněná bouda a fáze na spotřebičích v ní, ale toto už zase řešily prodové chrániče, které byly v maringotkách zabudovány.
Lubomír Jindra:
Citace: Lukáš Rotrekl 17.04.2009, 19:57
....se nemá PE vodič propojit na kostru argumentuje, že toto je předpis,který platil v oblasti pravomocí báňského úřadu v době neexistence 5p zásuvek 380V, kdy došlo k několika smrtelným úrazům tím, že dělníci neelektrotechn ického vzdělání si sami připojovali maringotky, kde je napadlo, a při přehození fázového a PEN vodiče, při neuzemnění maringotky, byla na kostře maringotky fáze proti zemi...
Neuvěřitelné! (eek) (fool) (myslím ten "předpis")
Lukáš Rotrekl:
Když se nad tím hodně zamyslíte, mělo to v čase 4p zásuvek a připojování maringotek, ke kde jakému rozvodu a hlavně kde kým, svou logiku......
Samozřejmně byl dán správný postup, ) zajistit boudu proti pohybu, uzemnit připojit, ale většinou to dopadalo naopak, připojit aby se mohlo svítit a topit, pak zajistit proti pohybu a uzemnit.....
Milan Karvánek:
Citace: Lukáš Rotrekl 17.04.2009, 22:09
Když se nad tím hodně zamyslíte, mělo to v čase 4p zásuvek a připojování maringotek, ke kde jakému rozvodu a hlavně kde kým, svou logiku......
Samozřejmně byl dán správný postup, ) zajistit boudu proti pohybu, uzemnit připojit, ale většinou to dopadalo naopak, připojit aby se mohlo svítit a topit, pak zajistit proti pohybu a uzemnit.....
Nevím ve kterém roce měl onen předpis platit, ale minimálně od roku 1974 platila ČSN 341330, která jasně přikazovala v čl.26 spojit ochranný vodič s "vodivou konstrukcí zařízení" a dále čl.78 přikazoval že "pohyblivý přívod musí mít ochranný vodič, spojený s neživými částmi zařízení"
Takže nic nového pod sluncem :) Ostaně již tato norma preferovala jako doplňující ochranu proudový chránič! (v čl.72)