Lukas Plachy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.08.2004, 19:09 »

,  chtěl bych se zeptat jestli by jste mi někdo nemohl poradit jak zkrátit doběh asynchroního motoru. Ze školy si matně vzpomínám, že se na krátký okamžik pustí do jedné cívky ss napětí. Ale nejsem si jistý jak to provést a jaké napětí se tam pouští.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.08.2004, 19:10 »

Nejsem si zcela jist, ale mohlo by pomoci vyzkratování motoru prostřednictví m klidových kontaktů stykače. Při zapojování stykače pozor na to, abyste nezkratoval síť, což byste samozřejmě při prvním pokusu zjistil.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Chládek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.08.2004, 19:11 »

Brzdění asynchronního motoru je možné provést několika způsoby.Jendím z nich je Vámi zmiňované ss napětí.Velikos t ss napětí je 70-100V.Usměrňovač musí být na vyšší napětí než 380V.Používám usměrňovací blok na 25A/800V a vyšší.Stejnosm ěrné napětí ,kterým provedete zabrzdění motoru, je zapotřebí časově blokovat.Čas je nutno vyzkoušet.Osob ně používám časové relé.10-15s si myslím že bude postačovat.SS napětí se pouští do dvou fází přívodu.Jako zdroj 70-100V se používá trafo 380/70-100V/125VA-podle výkonu brzděného motoru.Také to jde přes diodu.Do motoru se pouští 220V/50Hz,ale usměrněné přes jednu diodu.Také samozřejmě přes časové relé a přes stykač.
Brzdění zkratováním vstupních svorek se spíše provádí u ss. motorů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.