beefy
|
|
« kdy: 14.04.2009, 12:26 » |
|
Na 3f/16A privodu pro varnou desku 6,2kW mam preuseny N vodic. Elektrikar developera chce problem vyresit tim, ze si "pujci" vodic N z 1f/16A privodu pro horkovzdusnou troubu 2,5kW (bude tedy spolecny pro oba spotrebice).
Nebude ten - po uprave- spolecny N vodic pri zapnuti obou spotrebicu nejak pretezovan? Prece jenom nevim, jaka plotynka a s jakym prikonem bude mit spolecnou fazi s troubou. Varna deska ma doporucene 3f zapojeni. Mam jim na toto reseni kyvnout? Osobne se mi to moc nelibi, na druhou stranu sekani elektriky v byte taky nic moc ...
#105#
|
|
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2009, 15:17 » |
|
Každý el. obvod musí mít své vodiče (pracovní i ochranný) v jednom obložení - tedy, pokud se jedná o kabvel, v jednom vlastním, tomu obvodu příslušném, kabelu! Tento obvod pak musí být také samostatně jištěn!To, co tady navrhuje váš elektrikář, je jedna velká prasárna! Jen tak mimochodem se ho zeptejte, jestli, až se poškodí další vodič toho kabelu - třeba fáze L1, tak si ji váš "elektrikář" vypůjčí taky u nejbližšího obvodu? Třeba z osvětlení? Odpověď na vaši otázku zní: N E L Z E ! ! !Vašemu elektrikáři doporučte, aby buďto zanechal činnosti elektrikáře, nebo, aby si urychleně doplnil základní znalosti! Mezi námi, nevěřím, že se jedná o kvalifikovanéh o elektrikáře majícího platnou vyhlášku 50. PS: Jinak, se obáváte naprosto správně, že pokud byste tuto prasárnu realizoval, tak ten N vodič samozřejmě přetížen bude.
|
G.F
|
|
|
|
beefy
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2009, 15:40 » |
|
Diky za odpoved. Mam z toho vseho stejny pocit. Elektikar tvrdil, ze to takhle fungovat bude, ze je to jedno, ze to stejne v rozvadeci konci na jedne "sine". Byt je v zaruce, takze to resim jako reklamaci a tohle je particka, co to developerovi instaluje a spravuje a jejich snahou je, samozrejme, problemu se co nejsnadneji a nejlevneji zbavit..
|
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2009, 17:21 » |
|
Po tom, co jste napsal, je asi nejlepší, sehnat dobrého revizního technika, aby se podíval podrobně na celou instalaci! Jestli se jedná o nové rozvody a jsou tam takové věci, jako nefunkční kabely, a jejich tvůrci je opravují, jak jste popsal, pak se děsím pomyslet, jak vypadá asi celá instalace. Chce to nezávislého revizního technika a v případě nálezu závad, vše bezodkladně a bezpardonu reklamovat.
|
G.F
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.04.2009, 19:30 » |
|
TO: beefy Použít vodič N z jiného obvodu je nepřípustné a nebezpečné, jak už se zmínil kolega Fasulis. Pracovník (elektrikář ) developera by si zasloužil, abyste jeho chabé znalosti ohlásil zaměstnavateli, a zde uveřejnil více informací o jeho osobě a firmě (zaměstnavateli), pro výstrahu ostatním uživatelům. Pokud je jinak kabel v pořádku a ostatní vodiče vykazují vyhovující izolační stav, nabízí se ještě jedno řešení, napojit desku na 2 fáze, tj. L1+L2+N+PE. Toto zapojení je určitě i v návodu od výrobce. Ověřte si to.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.04.2009, 19:52 » |
|
Jak je široká Vltava v nejširším místě ?
V Praze 330 m
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Georgis Fasulis
Offline
Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.04.2009, 20:08 » |
|
Každý el. obvod musí mít své vodiče (pracovní i ochranný) v jednom obložení - tedy, pokud se jedná o kabvel, v jednom vlastním, tomu obvodu příslušném, kabelu!
Musím odcitovat sám sebe a omluvit se za poněkud kostrbatou a zamotanou odpověď. Koukám, že mi utekl češtin. :-) Na vině bylo mé silné rozčílení z kousku toho "elektrikáře". Smysl mé odpovědi byl ale myslím pochopen.
|
G.F
|
|
|
beefy
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.04.2009, 21:00 » |
|
Panove, diky za nazory. Pochopil jsem to i kostrbate :-) O pripojeni desky na 2 faze take uvazuji - na desce je nekolik moznosti zapojeni a je tam i toto. Samozrejme netusim jak jsou na tom ostatni vodice. To by ovsem znamenalo preznacit a prepojit volnou fazi. Delava se to? Nebo je to "o neco mensi prasarna" :-) Ma tento zpusob zapojeni nejake neduhy?
Dam na vase nazory a na vlastni naklady si necham provest revizi. Proste jim neverim...
...Jinak to byl, myslim, elektrikar z firmy ROSS..
Jeste tohoto tematu vyuziju...na netu je spousta reviznich techniku. Nevim koho sikovneho, za "rozumnou" cenu...Muzete nekoho v Praze doporucit?
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.04.2009, 21:21 » |
|
....To by ovsem znamenalo preznacit a prepojit volnou fazi. Delava se to? Nebo je to "o neco mensi prasarna" :-) Ma tento zpusob zapojeni nejake neduhy?
TO: beefy Přeznačení fázového vodiče L (černý, hnědý, šedý) na N (modrý) není žádná "meší prasárna" a jedná se o řešení povolené předpisy ČSN EN. Nejedná se ale o standard. Předpokládám, že přívod je zhotovený kabelem CYKY 5x2,5 mm2 jištěným jističem B/3x16A, a tak pro desku o výkonu 6,2kW nebude nutné nic měnit.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
beefy
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.04.2009, 21:41 » |
|
Předpokládám, že přívod je zhotovený kabelem CYKY 5x2,5 mm2 jištěným jističem B/3x16A, a tak pro desku o výkonu 6,2kW nebude nutné nic měnit. [/quote] Ano, je to presne jak predpokladate. Pripojeni na 2f si necham jako nejzassi variantu. V byte se uz bydli a dotahnout do kuchyne, ktera uz taky stoji na svem miste bude znamenat minimalne pekny neporadek. Ale zase by vse bylo jak ma byt. Pockam si na dalsi navrhy a jsem rad, ze vim, kam je poslu s tim nynejsim.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 16.04.2009, 07:07 » |
|
Půjčit si můžete třeba něčí manželku...... . Ale ne vodič N od jiného obvodu!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|