Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.04.2009, 22:59 » |
|
Dnes jsem se setkal s ohřívači TUV TATRAMAT, které však nemají žádnou svorku na připojení ochranného pospojování. Je to asi spíše otázka pro výrobce, ale zajímaly by mne možná řešení?
#105#
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2009, 07:41 » |
|
Před týdnem jsem měnil u sebe doma bojler TATRAMAT za ZD Dražice dražický bojler má vnější ochr. svorku na podpěře(držáku) válce a je to v pohodě(až nato že je tam málo místa když je bojler na zdi). Bohužel u předchozího bojleru jsem musel vodiče pospojení (smyčka) připojit na hlavní ochrannou svorku, zakrytou plastovým krytem pro zakrytí přívodu. Do tohoto krytu jsem musel vyvrtat otvor cca 10 mm pro vodiče pospojení. Vypadalo to nehezky, ale jinak to nešlo.
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2009, 09:37 » |
|
Ještě foto
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2009, 09:55 » |
|
Mosazný šroub bývá součástí držáku boileru ./na držáku boileru /..... zezadu.... Moc ten šroub není vidět z předku....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2009, 11:50 » |
|
To kolega Šohajda: Bojler z Dražic ten mosazný šroub má(vyražená značka vnější ochranné svorky+ 2ks vějířová podložka) jak píšete ve svém příspěvku, když jem připojil pospojení tak vodiče pospojení byly krásně skryty za bojlerem v rohu koupelny. Bojler TATRAMAT, který jsem měl pře tím, vnější ochr. svorku neměl. Ještě se pro jistotu podívám (mám ho připraven k likvidaci na dvoře), ale myslím si že tam opravdu u TATRAMATU není (nebo byla pro připojení nedostupná), když tak napíšu. Možná to podvrdí ze svých zkušeností další kolegové
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
|
sniper76
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.04.2009, 14:28 » |
|
Kdyby do té provrtané díry dal alespoň gumovou průchodku ze vyp/zas. IP44
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.04.2009, 14:38 » |
|
To Miroslav Lampart: Ano je to hrůza, ale bohužel to jinak nešlo byl jsem limitován délkou a přístupem, před tím tam byl kotel italský(to připojovala firma) pospojovací vodič je smyčka, ale ikdyž je to měď 4 (byl různě smotán,zmačkán za bojler a lezto ze zdi) měl jsem strach vodič moc "rovnat" a "lámat" aby mě to nezůstalo viset na izolaci. Sám jsem napsal že to není hezké ale proč "hrůza". Funkčně a bezpečnostně je to v pořádku a veřejné lázně neprovozujeme. Podívejte se například na pospojení některých starších bojlerů pomocí bergman svorek taky to není třikrát "in". Možná kdyby jste se ocitl v mé situaci tak by jste tuto "hrůzu" spáchal taky. U nového bojleru z Dražic (jak už jse psal výše) je to pěkně schované. Ještě poznámka otvor byl zamáznut sil. tmelem, ale pře cca měsícem začal zlobit termostat tak jsem min. 6 x byl pod krytem, který se různě vykláněl a ohýbal jsem přívod a PE vodič. A jestli chcete vidět opravdovou "hrůzu" tak se podívejte na toto.
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
|
Zdenek 2752
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2009, 15:41 » |
|
Chtěl bych se zastat pana Koštejna. Sám napsal že se mu to taky moc nezamlouvá, ale tak krutě bych to neodsoudil. Ruku na srdce, zkuste si každý projít nějaké své výtvory. Možná že kdybyste zapoměli že jste to dělali sami, tak byste to odsoudili. Dodatek. Co se stane když se v důsledku nepřítomnosti gumové průchodky prodře ochranný vodič na kostru?
|
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.04.2009, 15:47 » |
|
Co se stane když se v důsledku nepřítomnosti gumové průchodky prodře ochranný vodič na kostru?
Však já pana Koštejna nepomlouvám, to bych si ani nedovolil. Každý někdy nějakou tu "partyzánštinu" vytvoří a jak říkám, když je to v prostředí, kde to neubere na kráse, tak o nic nejde. Když se prodře pospojování na kostru, tak by se nemělo nic stát ze dvou důvodů: 1. vodič pospojování je stejně s kostrou spojený, tak pak je to jen o mechanických vlastnostech vodiče, aby neupad. 2. Ony ty kryty bojlerů jsou z 99% z umělé hmoty, jen ty starší jsou plechové.
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.04.2009, 16:19 » |
|
Co se stane když se v důsledku nepřítomnosti gumové průchodky prodře ochranný vodič na kostru? Nestane se nic, protože to není kostra, ale plastový kryt
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.04.2009, 17:03 » |
|
To kolega Lampart: Tou průchodkou ze zadu jsem to chtěl udělat také, ale to byl ten problém. Měl jsem strach že se to zlomí u zdi byloto hrozně zmačkané(jako když to někdo zmáčknul kleštěma) tak jsem to opatrně narovnal a volil toto řešení. L.Koštejn
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.04.2009, 17:06 » |
|
Já bych v tomto případě raději do zdi dal krabičku, v ní provedl tu smyčku, a do bojleru bych vedl jen jeden vodič, ale nový a nepoškozený. Přes průchodku. Jenom nevím, zda toto bylo fyzicky možné.
|
|
|
|
Ladislav Koštejn
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.04.2009, 07:27 » |
|
To Jirka Š,: Vývod ze zdi je těsně nad obkladem za bojlerem a bojler mi instalatér pověsil a zapojil vodu, až poté jsem zjistil že chybí vnější ochr. svorka. Musel bych bojler sundat odpojit vodu atd. (domácnost bez TUV). tak jsem to radši takhle zbastlil. P.S. manželka to schválila když si uvědomila co by s tím bylo práce a starostí.
|
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
|
|
|