Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
			Svoji:
			Ptám se jako naprostý laik ....
Lze v bytě, kde je k dispozici pouze 230(220)V rozvod získat 400(380)V pro potřebu zapojení varné desky?
#105#
		
			Lukáš Rotrekl:
			Pozvěte si elektrikáře, který se vám na to podívá na místě. Takhle to doopravdy nejde říct. Brácha teď byl u kamráda v bytě, kde měl stejný problém a světe div se z elektroměrovéh o rozvaděče o dvě patra níže byl natažen kabel AYKY 5x6 a zapojena jen tři žíly jednofázově.
		
			Jan Franěk:
			V naprosté většině případů to jistě realizovat jde. Někdy jednoduše a jindy ,  bohužel, za cenu rozsáhlejších úprav. Určitě bude potřeba konzultovat způsob se zkušeným elektrikářem přímo na místě.
		
			Pavel Horský:
			Většinou jde o nákladnější variantu, což je výměna přívodního kabelu z elektroměrovéh o rozvaděče do bytu a předrátování elektroměrovéh o rozvaděče spolu s výměnou hlavního jističe. Před tím je samozřejmě nutné vyběhat potřebné formuláře, potřebné k připojení třífázového rozvodu.
		
			Jaroslav Hasala:
			Osobně používám téměř vždy na propoj z elektroměrovéh o rozvaděče čtyř nebo pětižilový kabel, i když je požadováno jen jednofázové připojení. Stejně tak téměř vždy připravuji kabel pro impuls HDO. 
Ke sporáku (varné desce) také vždy připravuji kabel CYKY 5Cx 2,5, i když je plynová. Kabel se ukončí krabicí KU 68, v případě plynové varné desky nebo sporáku se tam namontuje zásuvka 230V - ta je stejně zapotřebí pro el. troubu nebo pro "jiskru" u varné desky. Dva vodiče z toho pětižilového kabelu zůstanou v tomto případě nezapojené. V případě el. varné desky nebo el. sporáku se zásuvka vymění za sporákovou přípojku, v podružné rozvodnici se doplní třífázový jistič a je to hotové ... 
V daném případě bude nutné nejdříve zjistit situaci na místě. V elektroměrovém rozvaděči musí být dostatek místa pro montáž třífázového elektroměru, přívod do elektroměrovéh o rozvaděče musí být třífázový a dostatečně dimenzovaný, propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí musí vyhovovat, podružná rozvodnice musí mít volný prostor pro montáž třífázového jističe ... 
Pokud není instalace moc stará, mohlo by to vyjít ... 
Pokud je v domě společný elektroměrový rozvaděč pro více bytů, zřejmě bude přívod pro elektroměrový rozvaděč dostatečný a místo pro montáž třífázového elektroměru se také nějaké najde ... 
Jaký je propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí v bytě, to se bude muset zjistit na místě. Někdy také bývají přívodní vodiče uložené v trubce, při troše štěstí se může podařit protáhnout nové vodiče. 
Podružná rozvodnice málokdy vyhovuje pro dodatečnou montáž třífázového jističe, většinou je nejlepším řešením vyměnit ji za jinou a popř. i vyměnit jističe. 
Téměř zcela jistě bude nutné připravit nový kabel z podružné rozvodnice ke sporáku. Obvykle se používá kabel CYKY 5Cx 2,5.
		
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana