V ČSN 34 1390 se dočtete, že je třeba to spojit! Od té doby (rok 1969, schválení normy) se ale výrazně změnily názory na tuto problematiku.
Lepší je postupovat podle připravované EN 62305, kde se anténa umístí do ochranného prostoru oddáleného jímače, na střeše se nespojuje s hromosvodovou soustavou, aby při zásahu hromosvodu bleskem antenní svod nevytvářel "druhou" cestu na zem pro svedený výboj. "Dole" se pak antenní svod spojuje na ekvipotenciáln í zemní sběrnici (vyrovnání potenciálů a svedení případných napětí indukovaných na vlastní anténě a svodu).
V každém případě je špatně to, co občas vidím i na nových objektech. Sedlová střecha, nad hřebenem jímací vedení, někde "pod" hřebenem průchod střešní krytinou pro stožár, stožár vyšší než jímače hromosvodové soustavy a od stožáru spojení k jímacímu vedení "do kopce". Pod to bych se "nepodepsal".
Když si tady projdete články několik měsíců zpátky, bylo to tu i s obrázky a podrobným vysvětlením.