Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?

<< < (2/2)

Jiří Fuksa:
To: Vavřík
Změna průřezu se nemusí jistit, pokud vstupní jištění odpovídá nejslabšímu průřezu, které je na vedení použito.
Myslím si, že požadavek investora je schůdný. Zaměnte vstupní pojistky za pojistky 16 A a pokud potřebujete instalovat proudový chránič, tak ho osaďte až na konec vedení.

Zdenek Hejčl:
Pokud vedení nebude delší než 3 metry platí stále?

"Josef Vavřík":
TO: Fuksa
Jako budoucímu provozovateli se mi nezamlouvají ty délky kabelů. Prováděcí organizace navrhuje právě toto řešení o kterém mluvíte a přechod z 4/25 na 5*2,5 ve skříni PS 63 po doplnění sběrnice PE a připojení na ni veškerého uzemnění, o kterém jsem se zmiňoval. Proudový chránič až po 65-ti metrech. Je to podle normy dobré. Neměl by být proudový chránič už ve skříni PS 63?

Jiří Fuksa:
To: Vavřík
Vedení v délce 65m nemusíte chránit chráničem, kabel CYKY nemá neživé části a živé má ve dvojité izolaci. Potřebujete chránit zařízení připojené až na konci kabelu a tam mu také předřadíte proudový chránič.

KORTALL:
To:Hejčl : ano doopravdy to není práce pro amatéra
To Fuksa : Ano proudový chránič až nakonec a snížit jištění na celou trasu na pořadavek nejslabší části vedení. a nasvorkovat v krabici jak říká projektant - chytrý chlapec!