Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
"Josef Vavřík":
Při rekonstrukci nejde stávající přívod AYKY 4*25 zrušit /síť TNC/, ale musí se na něho napojit přívod pro nový rozvaděč v TNS kabelem CYKY 5*2,5. Skříňový rozvaděč původní se ruší. Jak provést napojení? Musí se nový kabel jistit v místě napojení? Kde provést přechod z TNC na TNS?
Otakar Dosbaba:
To je dost málo informací k řešení dané situace. Odkud kam vedl původně AYKY? Jaké je předřadné jištění? Bylo to HDV, vedení od elektroměru k podružné rozvodnici nebo vedení, spojující podružné rozvaděče? Proč se 4*25 má připojit na 5*2,5, proč se ruší původní rozvaděč, k čemu a co byl zač? Co je to za stavbu a rekonstrukci? ...Dalo by se ještě dlouho pokračovat.
Zdenek Hejčl:
Ano při změně průřezu vodiče se musí dát jištění odpovídající následnému vodiči. / mimo určitých vyjímek, ale ty zde nelze použít /
Dát podružný rozvaděč, zde rozdělit na síť TN-S, jistit a pokračovat 5*2,5mm . Laikovi nedoporučuji dělat samostatně!!!
Jaroslav Hasala:
Nejjednodušší by asi bylo stávající rozvaděč ponechat, odpojit z něj všechny vývody a připojit pouze přívod pro nový rozvaděč. Jestli to tedy situace dovolí. Místem rozdělení TN - C - S by tedy byl ten stávající rozvaděč. Přívodní PEN vodič by měl být přizemněn.
Pokud bude nutné stávající rozvaděč zdemontovat, potom je možné propojení provést v nějaké vhodné skříni, např. přípojková skříň PS 63.
BTW přívod CYKY 5Cx 2,5 je dost slabý, co bude z nového rozvaděče připojeno?
"Josef Vavřík":
Dík. No právě pane Hasala. V tom je zakopaný pes. Investor nechce kabel rušit, proto-že je to další investice/je nad podhledy/. Rozvaděč, kde je vše odjištěno se mu však nelíbí ale za nim je bohužel uzel pospojování PE všech v betonu vodičů FeZn, které vedly na základy čerpadel a nádob. ideální místo pro přechod z TN-C na TN-S,že. Přípojena kabelem 65 metrovým bude bloková stanice o příkonu 3 kW a osvětlení. Představa investora je, že se kabel pouze nasvorkuje v nějaké skřínce a je to. Proto se ptám na odjištění průřezů, umístění proudového chrániče a pod. Kabel 4*25 je jištěn nožovkama 32A.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana