Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
Milan Selezan:
Pre určovanie VV pre el rozvodné zariadenia,pre prenosové a distribučné rozvody však je potrebné zohľadniť PNE 33 0000-2 :2002, ktoré odsúhlasili z ČR REAS ČR, ČEPS a zo SR VSE. Tam pre vonkajšie priestory je stanovené AD4 a pre priestory pod prístreškom AD3. Túto podnikovú normu energetiky PNE odsúhlasili v ČR prakticky všetky rozvodné závody (napr. STE, JČE, SME, JME), ABB Energo Brno, ˇBÚ, Energoprojekt a rad ďaľších. Oproti ČSN-STN rozširuje a určuje tabuľku aj o údaje AS - vietor, AT - snehová pokrývka a AU - námraza.
Zdeněk Molnár:
I když to nebývá na sránkách Elektriky.cz zvykem, pokusím se o shrnutí diskuze k danému tématu.
1. Většina odborníků se přiklání k názoru, že prostory nechráněné před deštěm jsou zahrnuty ve třídě vnějších vlivů AB 8 dle ČSN 332000-3.
2. Z toho, že při zatřiďování vnějších vlivů v prostorách nechráněných před deštěm chybují nejen řadoví projektanti ale i zpracovatelé ostatních norem je zřejmé, že příslušná ustanovení ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51 nejsou jednoznačná a umožňují různý výklad
3. Krytí min. IP 21 přiřazené v ČSN 332000-5-51 třídě vnějších vlivů AB 8 je pro ochranu před deštěm nedostatečné a není v souladu s ostatními souvisejícími normami
Vzhledem k tomuto závěru diskuze by bylo vhodné iniciovat změnu příslušných ustanovení ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51.
Georgis Fasulis:
Normy jsou opravdu někdy tak komoplikovaně napsány, že je někdy těžké se v nich orientovat. Pane Molnáre, ta ČSN -5-51, ale také říká že přístroje IP21 platí pro zařízení chráněné stříškou apod. a je tam doplněno, že tam kde je předpoklad stříkání vody, musí být k tomu příslušné krytí. Pro mě to znamená používat selský rozum. Ven dávám většinou krytí IP54 (min IP43).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana