Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?

(1/3) > >>

Zdeněk Molnár:
V poslední době se mezi elektrotechnik y objevil názor, že vnější vlivy AD - výskyt vody - se podle ČSN 332000-3 na místech nechráněných před deštěm týkají vody jen z jiných zdrojů než z deště. Tento názor se opírá o odkazy tab. 321.4 ČSN 332000-3 a tab. 51ANK ČSN 332000-5-51 na ČSN EN 60721-3-4, kde je pro příslušné třídy parametrů prostředí v tab. 2 skutečně uvedeno, že se jedná o vodu z jiných zdrojů, než z deště. Problém je v tom, že odkaz na vodu z deště v ČSN 332000-3 nenacházím a stejné je to i v navazující ČSN 332000-5-51 tab. 51ANK1, kde jsou uvedeny požadavky na provedení el. zařízení. Že by tedy vliv vody z deště nebyl v ČSN 332000-3 uvažován a požadavky na provedení el. zařízení v místech nechráněných před deštěm nebyly v ČSN 332000-5-51 stanoveny?

Pavel Horský:
Podle tabulky 321 v ČSN 33 2000-3 je zřejmé, že déšť je brán podle AD4 (stříkající voda- voda může stříkat ve všech směrech) nebo AD5 (tryskající voda).Déšť jako takový není pravděpodobně brán doslovně v úvahu. Normotvůrci toto slovíčko pravděpodobně obešli jinými slovy. Alespoň tak si to vysvětluji já. :zz:

Josef Nosek:
Vnější vliv AB8 - venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy v sobě zahrnují i déšt.
Odkaz na ČSN EN 60721-3-4. Vliv AD se nemusí určovat pokud není nějaký jiný zdroj vody. V tabulce 51AN ČSN 33 2000-5-51 jsou uvedeny požadavky na provedení el. instalace. Toto bylo předneseno na letošním ART v Hradci Králové.

Štefan Beláň:
Ano je to přesně tak, jak uvádí kolega Nosek!
Nechápu, proč tak mnoho projektantů a RT hledá problémy tam,  kde nejsou. Stačí jenom pečlivě číst normy.
 
Stejné chyby se dělají i v určování vlivů podle AA a AB. Přitom je jasně v normě uvedeno, že při určení vlivů podle AB se již neuvažují vlivy podle AA.

Zdeněk Molnár:
Podle mého názoru to tak jednoduché není. Tab. 321.2 ČSN 332000-3 pro vnější vliv  AB 8 odkazuje na třídu 4K3 v ČSN EN 60721-3-4, kde jsou skutečně uvedeny srážky, jenže přítomnost srážek není blíže specifikována (zda jde o vodu padající, vodní tříšť, vodu stříkající nebo tryskající). V navazující ČSN 332000-5-51 tab. 51 AN je pak pro vnější vliv AB 8 požadováno krytí el. strojů, přístrojů a svítidel svítidel  min. IP 21 což odpovídá jen vodě padající. Domnívám se, že krytí IP 21 je pro el. zařízení v prostorách nechráněných před deštěm nedostatečné. Přísnější podmínky pro vliv AB 8 stanoví ČSN 332000-5-51 jen pro rozvaděče.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana