Může jít 24V a 230V do ovládací skříně společně v jednom kabelu CYKY?
Vlastimil Laube:
Soustava 24V bude FELV. Z dřívější diskuze jsem se dozvěděl, že 24 a 230V v jednom kabelu být může, není mi však jasné jak je to s kabelem CYKY, který sice splňuje izolačně, ale neodpovídá barevné značení žil stejnosměrnému napětí. Jak tuto situaci řešíte? Používáte jiný kabel?
Miroslav Závodský:
Záleži, čo bude tých 24V napájať, mám taký pocit, že sa v norme uvádza možnosť vedenia v jednom kabli len pre vodiče rovnakého obvodu.
Ja osobne to neodporúčam, už sa nám stalo, že káble boli uložené len vedľa seba a na konci vedenia sa naindukovalo také tapätie, že stačilo na zopnutie relé... A keď ich máte zo 200-300, tak sa to dosť zle odstraňuje.
Miroslav Minařík:
Dva napěťově odlišné (nn - mn) obvody v jednom "kabelu" jsem viděl pouze v případě Instabusu, kde vedle silových vodičů šla souběžně sběrnice, ovšem vše bylo kromě izolačního oddělení, také jasně opticky rozlišeno. Navíc průřez pro sběrnici byl nezaměnitelný.
Pokud jsem pochopil dobře dotaz, tak se jde o využití např. dvou žil z 5C pro 24V?
Štefan Beláň:
Základní požadavky na oddělení obvodů FELV od obvodů vyššího napětí jsou uvedeny v ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.3.1.
Cituji: Obvody FELV včetně zdrojů musí být od obvodů vyššího napětí odděleny základní izolací.
Milan Selezan:
Neviem či aj v súčasnosti, ale tak pred 10 rokmi boli dodávané aj 3-faz ponorné čerpadlá s vyvedeným signálom od kontaktov z plavákového spínača pre blokovanie chodu naprázdno v jednej spoločnej šnúre.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana