Zabudol som dodať,že všetko sa udialo v rozvodni s TN-C sústavou,teda že,N vodič išiel z PEN zberne cez chránič s fázou L a PE vodič z tej istej PEN zberne.
Důležité je, že vodič N procházel chráničem, pokud by byl zapojen na PEN mimo chránič, tak by nebylo možné chránič zapnout, okamžitě by reagoval.
Tento spôsob som prirodzene prerobil,že som na PEN zberni pri hlavnom prívode PEN vytiahol N vodič na zvláštnu N svorkovnicu a odtiaľ ho viedol cez chránič na kábel. Čím som vlastne rozdelil PEN na PE a N.Urobil som to správne?
Toto řešení je z hlediska norem daleko správnější, ještě by se mělo provést oddělení vodiče PE na samostatnou svorkovnici a přizemnění bodu kde došlo k rozdělení PEN na PE a N.
Čo by sa stalo, keby to bolo zostalo v pôdnom zapojení?
Z elektrického hlediska nic, zařízení by fungovalo a chránič by zajišťoval ochranu (pokud by nedošlo k přerušení přívodního vodiče PEN) . Chránič neumí poznat, zda je před ním vodič N zapojen na svorkovnici označenou PEN nebo N a pokud na ní je zemní potenciál, tak funguje jak má. Není to však správné zapojení, ale mnoho elektrikářů to tak ve starších instalacích při montáži chrániče na dodělávaný okruh dělá, aby ušetřili dvě svorkovnice a kus vodiče.