Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?

(1/2) > >>

Róbert Gelem:
Prečo sa nesmie prúdový chránič použiť v sieti TN-C mimo výnimiek, ako ochrana el. motora zapojeného do trojuholníka,
alebo vonkajšej zásuvky,
na použitie kosačky atď.
Neviem či uvažujem správne, keď si myslím, že pri malom prieraze a prúde 30mA by sa vlastne odpojil aj pracovný nulovací vodič.


#116# 105#

Václav 3:
to Gelem:

Před chráničem (po směru toku proudu) můžete mít TN-C i TN-S a za chráničem musíte již mít jen TN-S.

Pokud jsem správně pochopil Vaši myšlenku, Vy byste chtěl pokračovat dvojvodičově i za chráničem. To nelze, protože nemůžete pokračovat vodičem PEN. Pokud by byl  zapojen jako vodič PE mimo chránič, tak na příslušný obvod nezapnete prakticky žádný spotřebič, protože chránič bude reagovat na jakékoliv zatížení větší než jeho vybavovací proud (IdeltaN). V druhém případě, že by byl zapojen na svorku N, tak za prvé porušujete předpis, že ochranný vodič se nesmí vypínat a za druhé, pokud budou mít do tohoto obvodu zapojené spotřebiče svoje kostry spojené s nějakým náhodným i nedokonalým zemněním, bude část pracovního proudu odcházet tímto spojem a dojde k rozvážení proudových poměrů na chrániči a ten zareaguje. 

Pro pochopení činnosti proudového chrániče je třeba si uvědomit, že principielně se jedná o diferenciální transformátor a vektorový součet proudů procházejících chráničem musí být nulový nebo blízký nule ( menší než proud IdeltaN). Toto platí jak pro chránič v provedení dvojpólovém (pro jednofázovou síť),  tak pro provedení čtyřpólové (třífázové).  Pro laiky možná pochopitelnějš í vysvětlení : proud, který přes dvojpólový chránič jde do spotřebiče jedním vodičem se musí druhým vodičem vracet v opačném směru, čímž dojde k jejich vzájemnému vyrušení a chránič nereaguje. Takto vypadají poměry na jednofázovém chrániči v případě bezporuchového stavu. U třífázového provedení je již třeba uvažovat fázový posuv a tam se bez vektorů neobejdeme.

Zbyněk Novák:
protože by už z principu své funkce nefungoval

kajmanovec:
Citace: Václav 3  19.03.2009, 05:25

Pro laiky možná pochopitelnějš í vysvětlení : proud, který přes dvojpólový chránič jde do spotřebiče jedním vodičem se musí druhým vodičem vracet v opačném směru, čímž dojde k jejich vzájemnému vyrušení a chránič nereaguje. Takto vypadají poměry na jednofázovém chrániči v případě bezporuchového stavu.  


Pro: Gelem

Jen pro doplnění snad zmínka o chráničích pro pohyblivou montáž (PRCD).  
U těchto chráničů prochází součtovým trafem také ochranný vodič (v pevné instalaci zakázáno),  ale má opačný průvlek oproti pracovním vodičům. Tento chránič je schopen chránit i při přerušeném vodiči PEN v síti TN-C.
Klasický proudový chránič při přerušení vodiče PE přestává chránit neživou část zařízení.

Róbert Gelem:
Dobrý deň.ďakujem za odpoveď.Len ešte posledný dotaz k tejto téme.Ako je možné,že kolegovia zapojili napájací kábel na výhrevný cez prúdový chránič s nadprúdovou ochranou a po zapnutí chrániča sa nič neudialo.Chrán ič aj istič v jednom,nereagoval,vydržali aj nábehový prúd výhrevného kábla.Ďakujem,Gelem.


Citace: Václav 3  19.03.2009, 05:25

to Gelem:

Před chráničem (po směru toku proudu) můžete mít TN-C i TN-S a za chráničem musíte již mít jen TN-S.

Pokud jsem správně pochopil Vaši myšlenku, Vy byste chtěl pokračovat dvojvodičově i za chráničem. To nelze, protože nemůžete pokračovat vodičem PEN. Pokud by byl  zapojen jako vodič PE mimo chránič, tak na příslušný obvod nezapnete prakticky žádný spotřebič, protože chránič bude reagovat na jakékoliv zatížení větší než jeho vybavovací proud (IdeltaN). V druhém případě, že by byl zapojen na svorku N, tak za prvé porušujete předpis, že ochranný vodič se nesmí vypínat a za druhé, pokud budou mít do tohoto obvodu zapojené spotřebiče svoje kostry spojené s nějakým náhodným i nedokonalým zemněním, bude část pracovního proudu odcházet tímto spojem a dojde k rozvážení proudových poměrů na chrániči a ten zareaguje. 

Pro pochopení činnosti proudového chrániče je třeba si uvědomit, že principielně se jedná o diferenciální transformátor a vektorový součet proudů procházejících chráničem musí být nulový nebo blízký nule ( menší než proud IdeltaN). Toto platí jak pro chránič v provedení dvojpólovém (pro jednofázovou síť),  tak pro provedení čtyřpólové (třífázové).  Pro laiky možná pochopitelnějš í vysvětlení : proud, který přes dvojpólový chránič jde do spotřebiče jedním vodičem se musí druhým vodičem vracet v opačném směru, čímž dojde k jejich vzájemnému vyrušení a chránič nereaguje. Takto vypadají poměry na jednofázovém chrániči v případě bezporuchového stavu. U třífázového provedení je již třeba uvažovat fázový posuv a tam se bez vektorů neobejdeme.