Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?

<< < (3/3)

Valter Mayer:
Citace: Fuk Tomáš  21.03.2009, 12:19

Když ten technik, který vám bude potvrzovat přihlášku, bude souhlasit, že elektrokotel s akumulační nádrží (s dostatečnou kapacitou pro 8h vytápění domu) je akumulační spotřebič (a že je blokován v 8h VT, stejně jako boiler),  tak by s tím neměl být problém.
Hodil jsem to do schémy a vypadlo na mne AN 750 litru, příkon 9kW + řebříky 2x 900W. Dost pro zabezpečení tepelné pohody na dobu VT při -18°C.
K elektroměru nechám kromě silového kabelu natáhnout i kabel HDO se signalizačními vodiči pro 8, 16, 20/22 hodinové NT. Zapojí se to, co distributor přiklepne.

Citace: Fuk Tomáš  21.03.2009, 12:19

V zásadě jde o to, že on musí vyplnit nějaké číslo do kolonek
- příkon instalovaných přímotopů
- příkon instalovaného akumulačního topení
- příkon zásobníkového ohřevu teplé vody
a to v součtu musí být >= 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.
Hodlám použít ustanovení připojovacích podmínek "Pokud součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nesplní tuto podmínku, avšak odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu, má na tuto sazbu nárok."